Телефонизация медицинского центра

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Броник

 

Телефонизация медицинского центра

Сообщение:#1  Сообщение Броник » Ср 27 янв, 2010 09:42 »

Доброго времени суток!
До сегодняшнего дня проектировал телефонизацию только для офисов. Теперь вот поступило задание на медицинский центр (поликлиника без стационара), 4 этажа.
Есть ли тут особые требования, отличающиеся от требований к телефонизации в офисе.
Внутренних абонентов будет до 150, городских номеров 30. Так же хотят микросотовую связь DECT. Связь с миром по ISDN PRI.
Думаю ставить УАТС LG LDK-300.
Не потребуется ли для медицины чего-нибудь типа двух независимых вводов питания в здание, двух отдельных входов от провайдера? Где почитать именно про медицину?
Спасибо.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 27 янв, 2010 12:34 »

Общие требования - исходя из требований к такому зданию.
По части качественных и объемных показателей - см. старые СНиП. В новых требований не видел.

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Ср 27 янв, 2010 18:24 »

http://www.rosmedproekt.ru/
Эти ребята когда-то интересовались вопросами ЭМС с дальнейшим включением в норматику (которую сами же и клепали). Получилось ли- не в курсе.
Поспрашивайте ;-)

dogmeat1982
Форумчанин
 
Сообщения:
374
Зарегистрирован:
24 апр 2008
Откуда:
г. Екатеринбург

Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Сообщение:#4  Сообщение dogmeat1982 » Пт 29 янв, 2010 07:42 »

С точки зрения необходимости резервирования ЭП и операторов не помню, чтобы что-то было. Здравый смысл подсказывает, что для полуклиники без стационара это дорого и излишне (это ведь не CallCenter спец-служб 112 или 01,02,03).
А вот вопрос ЭМС действительно интересен, особенно при требваонии организовать DECT! Наверняка же в полуклинике есть диагностические комплексы (флюорография, кардиграммы и пр.), на работу которых может повлиять DECT!?
Где бы почитать об этом :book: :-k: ?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пт 29 янв, 2010 08:53 »

dogmeat1982 писал(а):особенно при требваонии организовать DECT
В общем-то разработка стандарта и он сам подразумевает выбор техрешений в т.ч. исходя из совместимости и гармонии с иным.
dogmeat1982 писал(а):на работу которых может повлиять DECT!?
Куда больше "не видимых врагов" (сотовые в кармане, которые проносятся "мимо" безконтрольно). Опять же - см. выше.
Другой вопрос - СанПиН к размещению и эксплуатации РЭС. Это да.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1