Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
-
dimap
- Новичок
-
- Сообщения:
9 - Зарегистрирован:
13 ноя 2007 - Откуда:
Хабаровск
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
Сообщение:#1
dimap » Пн 30 окт, 2017 16:44 »
Подскажите по проектированию ЗССС от 3.5 м (в частности 4.5 м).
Вопрос 1: Требуется ли экспертиза проектной документации ?
Насколько сам наискал в инете - требуется прохождение Главгосэкспертзы (для отдельной станции достаточно местного филиала ГГЭ). Это действительно так ? Может можно избежать ? Кто из надзорных органов его требует ?
Вопрос 2: Состав проектной документации.
Общая пояснительная записка
Спутниковая связь. Технологические решения
Электроснабжение
Молниезащита
Архитектурно-строительные решения
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Достаточный состав документации ?
-
Связной (С)
- Форумчанин
-
- Сообщения:
18674 - Изображения: 39
- Зарегистрирован:
21 апр 2005 - Откуда:
Мыс Шмидта
- Благодарил (а): 663 раз.
- Поблагодарили: 751 раз.
-
Сообщение:#2
Связной (С) » Пн 30 окт, 2017 18:05 »
dimap,
1. Требуется, если в ЗССС входит объект капстроя, если нужно будет получать разрешение на строительство. Экспертизу можно пройти в ГГЭ или в негосударственной экспертизе.
Если это операторская ЗССС, то РКН строительный вопрос не касается.
2. Для ПД состав идет другой.