Увеличение потребляемой мощности

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Hallgrim
Форумчанин
 
Сообщения:
29
Зарегистрирован:
08 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Увеличение потребляемой мощности

Сообщение:#1  Сообщение Hallgrim » Пн 12 янв, 2009 10:28 »

Добрый день!
Может оффтоп, но все же:
Ситуация такая: необходимо согласовать увеличение существующей мощности для подключения дополнительной нагрузки оборудования связи через ИБП.
Само оборудование -потребляет 50Вт.
Полная выходная мощность ИБП 800ВА, активная выходная мощность ИБП 450Вт.
Вопрос: на сколько увеличится нагрузка?
Ведь оборудование потребляет и постоянный подзаряд батарей потребляет сколько-то?
Кто сталкивался, подскажите, плз.
Заранее спасибо.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 12 янв, 2009 10:38 »

Hallgrim писал(а):Само оборудование -потребляет 50 Вт.

А с кем согласовывать?
Запас в ТУ не брали для такой мощности?
Думаете 50 Вт заметят :sneky:

Hallgrim
Форумчанин
 
Сообщения:
29
Зарегистрирован:
08 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Увеличение потребляемой мощности

Сообщение:#3  Сообщение Hallgrim » Пн 12 янв, 2009 10:51 »

Смешная ситуация:
Оборудование связи - собственность энергоснабжающей организации.
Оборудование ставится в помещении оператора связи, который обслуживается этой энергоснабжающей организацией.
В ТУ оператор связи указал обязательное согласование схем э\пит. в Технадзоре.
Замечание Технадзора: необходимо согласовать увеличение мощности с энергоснабжающей организацией. ;-)
Вопрос возник на сколько увеличивать, если ставить ИБП.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 12 янв, 2009 11:50 »

Hallgrim писал(а):Вопрос возник на сколько увеличивать, если ставить ИБП.

Так ИБП дает краткосрочную незначительную нагрузку в момент заряда батарей, т. е. батареи можно "дома" зарядить.
Да и по условиям ТУ энергоснабжающая организация должна обеспечить беспребойное электропитание.
Посмотрите в Паспорте на ИБП мах потребляемую мощность.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [bot] и гости: 1