Страница 1 из 1

Электропитание мультисервисных узлов абонентского доступа

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 13:41
Alex1111
Добрый день всем. Подскажите не телефонисту. Руководство требует разработать решение на базе IP Dslam устанавливаемых в жилых домах (подъезды, чердаки и пр.) Хочет отказаться от медных пар от АТС до жилых помещений и пригнав сигнал по оптике желающим выдать интернет, а телефонию гнать по верх СПД. У меня большие сомнения в связи с этим. Не придется ли городить резервирование по электропитанию по 2-ой категории (2-а ввода и 24 часа батарей)? Вроде как правила оказания услуг тлф связи не отменяли , а это круглосуточный дозвон на тлф экстренных служб. Хотят маленький ящечиу=). Просто если резервировать 600Вт на 24 часа, то это 480 кг батарей и 200кг антивандальный термошкафчик. Такое добро в хрущевку на лестничную клетку не встанет. В подвале затопления, еще хуже. Одно дело городить электропитание на АТС и давать питание по медной паре (как это было всегда), , а другое - строить резервируемое питание чуть ли не на каждый дом.

Электропитание мультисервисных узлов абонентского доступа

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 14:18
Destroyed
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 марта 2007 г. N 32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ, ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ


Теперь вопрос - у Вас есть СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ,
и где они расположены. Толькол не по понятиям, а по документам. Берете оборудование, сертификат и смотрите, а каким документам оно соответствует, например,
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 декабря 2007 г. N 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ
ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации (далее - оборудование), предназначенного для использования в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
3. Правила распространяются на оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации, эксплуатируемое на объектах связи.
4. Оборудование идентифицируется как оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации и в соответствии с пунктом 6 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 155), должно пройти процедуру обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 28, ст. 1463).

II. Требования к оборудованию коммутации и маршрутизации
пакетов информации

5. Для оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации устанавливаются следующие обязательные требования при реализации:
22) электропитания (приложение 33 к Правилам применения оборудования абонентского доступа);

или у ВАС другое оборудование

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 августа 2006 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА

От этого и пляшите. По первому приказу Вам придется выполнять требования, а если оборудование отнесено к АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА, то уже не придется.

Вот такая вот хитрость. На первое нужен сертификат, на второе декларация. (для справки в чем разница). Ну и пошло поехало относительно требований.

А так куча на телефонной сети систем передачи, но это еще не значит, что все оборудование нужно подпирать резервным питанием. Такая фигня как АВУ. У абонента нет электричества и он нервно курит. :) Неужели у абонента ставить что-то в хате, чтоб тот мог звонить и днем и ночью.

Электропитание мультисервисных узлов абонентского доступа

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 14:30
Alex1111
Сертифицирован как Цифровой мультиплексор абонентского доступа . Пошел разбираться, спасибо

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 14:54
ush
проект будете разрабатывать для оказания каких услуг? и сдавать его потом в Связьнадзор?
если по ПД и ТУС, то можно обойтись меньшим временем автономной работы, имхо.

Электропитание мультисервисных узлов абонентского доступа

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 14:58
Destroyed
Абонентский доступ вообще не нужно резервировать.

Электропитание мультисервисных узлов абонентского доступа

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 15:15
Alex1111
Да услуги ПД и ТУС. Вспоминил время работы в Инфолайне (лет 10 назад) , был случай со старушкой, которая не дозвонилась до 03. Сеть валялась, причину не помню. Но досталось всем. Эксплуатация летала как электровеники.

СообщениеДобавлено: Ср 27 май, 2009 15:56
Destroyed
Alex1111 писал(а):Да услуги ПД и ТУС. Вспоминил время работы в Инфолайне (лет 10 назад) , был случай со старушкой, которая не дозвонилась до 03. Сеть валялась, причину не помню. Но досталось всем. Эксплуатация летала как электровеники.

А порвали кабель на магистральном участке или абонентском распред сети и телефон молчит, тоже бегать будите или все же нормы есть на устранение повреждений. Отсутствие электропитания - тоже можно рассмотреть как повреждение, тем более вне сферы ответственности оператора. Просто привыкли все, что свет вырубили, а телефон работает. А если это телефон база DECT в хате у абонента и ему (у меня такой) ни чуть не легче, если питание на линии есть, а база-то хоть и вся из себя сертифицирована, но не работает и в трубке тишина :)

Фигня все это. АТС важна в плане транзита, оотого и требования, а абонентский доступ никому не важен. Вот суть требований. А 03 - так вызывай, хоть с своего, хоть с таксофона, хоть еще как. Нет такого требования - 03 круглые сутки БЕЗ ПЕРЕРЫВА. Линия работает - должно быть и 03, не работает и 03 ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКИ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ - порвали линию.