Страница 1 из 1

Телефонизация медицинского центра

СообщениеДобавлено: Ср 27 янв, 2010 09:42
Броник
Доброго времени суток!
До сегодняшнего дня проектировал телефонизацию только для офисов. Теперь вот поступило задание на медицинский центр (поликлиника без стационара), 4 этажа.
Есть ли тут особые требования, отличающиеся от требований к телефонизации в офисе.
Внутренних абонентов будет до 150, городских номеров 30. Так же хотят микросотовую связь DECT. Связь с миром по ISDN PRI.
Думаю ставить УАТС LG LDK-300.
Не потребуется ли для медицины чего-нибудь типа двух независимых вводов питания в здание, двух отдельных входов от провайдера? Где почитать именно про медицину?
Спасибо.

СообщениеДобавлено: Ср 27 янв, 2010 12:34
Связной (С)
Общие требования - исходя из требований к такому зданию.
По части качественных и объемных показателей - см. старые СНиП. В новых требований не видел.

СообщениеДобавлено: Ср 27 янв, 2010 18:24
MNOGO
http://www.rosmedproekt.ru/
Эти ребята когда-то интересовались вопросами ЭМС с дальнейшим включением в норматику (которую сами же и клепали). Получилось ли- не в курсе.
Поспрашивайте ;-)

СообщениеДобавлено: Пт 29 янв, 2010 07:42
dogmeat1982
С точки зрения необходимости резервирования ЭП и операторов не помню, чтобы что-то было. Здравый смысл подсказывает, что для полуклиники без стационара это дорого и излишне (это ведь не CallCenter спец-служб 112 или 01,02,03).
А вот вопрос ЭМС действительно интересен, особенно при требваонии организовать DECT! Наверняка же в полуклинике есть диагностические комплексы (флюорография, кардиграммы и пр.), на работу которых может повлиять DECT!?
Где бы почитать об этом :book: :-k: ?

СообщениеДобавлено: Пт 29 янв, 2010 08:53
Связной (С)
dogmeat1982 писал(а):особенно при требваонии организовать DECT
В общем-то разработка стандарта и он сам подразумевает выбор техрешений в т.ч. исходя из совместимости и гармонии с иным.
dogmeat1982 писал(а):на работу которых может повлиять DECT!?
Куда больше "не видимых врагов" (сотовые в кармане, которые проносятся "мимо" безконтрольно). Опять же - см. выше.
Другой вопрос - СанПиН к размещению и эксплуатации РЭС. Это да.