Отмена лицензий Проектирование и Строительство с 07.2008 г.

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).

Провека лицензиата ФЛЦ

Проходила
16
36%
Нет
21
47%
Еще предстоит
8
18%
 
Всего голосов : 45

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#921  Сообщение Связной (С) » Чт 14 янв, 2010 12:06 »

MNOGO писал(а):О(огнеборец)-"Как можно сообщить о пожаре из этого помещения?"
И еще прежде чем сообщить нужно предотвратить возникнование, выявить.
MNOGO писал(а):как и кто будет доказывать влияния на безопасность?
В данном случае органы Госпожнадзора
Экспертиза замечания выдаст.
MNOGO писал(а):А организация, монтировавшая СКС имеет допуск к работам
Прежде этого должен возникнуть еще вопрос по проектировщику.

MNOGO писал(а):О- "А мне по...й Минрегион
С этого и надо было начинать диалог :spez: А то еще спрашивают-издеваются:
MNOGO писал(а):О- "А организация, монтировавшая СКС имеет допуск

СП
Форумчанин
 
Сообщения:
863
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение:#922  Сообщение СП » Чт 14 янв, 2010 13:06 »

Связной (С) писал(а):В данном случае органы Госпожнадзора, за эту безопасность отвечающие. Первый раз- при согласовании ПСД, особенно ИХ раздела.
Второй раз- при приемке здания (сооружения).
Третий раз- при плановой проверке.
Выглядит примерно так: О(огнеборец)-"Как можно сообщить о пожаре из этого помещения?"
З (застройщик)- "Вот телефон, он включен в телефонную сеть здания, которая создана на базе супер-пупер СКС и позволяет набрать 01(112)!"
О-"Какова огнестойкость вашей СКС, покажите проект (исполнение) сертификаты и т.д.?"
З- "Вот проект, вот реализация (краснея)!
О- "А организация, монтировавшая СКС имеет допуск к работам, влияющих на безопасность здания (сооружения)? Предъявите!"
З-(перебирая купюры в кармане)"Но есть же приказ Минрегиона, и мы считаем, что эти работы не влияют на безопасность...."
О- "А мне по...й Минрегион. у меня своё командование. Эксплуатацию клуба "Хромая зебра!" запрещаю!"


Вот поэтому и нужно сейчас через ту же АОТС итп организации, которые писали по поводу этого списка в Минрегион - написать туда-же телегу по поводу предложений по разруливанию "таких" ситуаций с огнеборцами. И не только, так как завтра прийдет еще ФСБ, МВД и другие Управления МЧС по поводу антитеррора и потребуют похожего заключения и норм по их компетенции. Может нужно эти соображения и в Минюст , чтобы он двл рекомендации Минрегиону по подготовкек совместно Приказа по нескольким ведомствам с разными номерами, но с общим текстом...
Прецеденты есть.
Потом сами себе скажем СПАСИБО. Чиновнику главное ничего этакого не допустить, а нам работать нужно. Если мы НЕ СМОЖЕМ РАБОТАТЬ, чиновнеик за это не отвечает. Ему главное свое закрепить и избежать личной ответственности...

ЕвгенийА
Форумчанин
 
Сообщения:
130
Зарегистрирован:
29 июл 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#923  Сообщение ЕвгенийА » Чт 14 янв, 2010 13:22 »

В данном случае органы Госпожнадзора, за эту безопасность отвечающие. Первый раз- при согласовании ПСД, особенно ИХ раздела.
Второй раз- при приемке здания (сооружения).
Третий раз- при плановой проверке.
Выглядит примерно так: О(огнеборец)-"Как можно сообщить о пожаре из этого помещения?"
З (застройщик)- "Вот телефон, он включен в телефонную сеть здания, которая создана на базе супер-пупер СКС и позволяет набрать 01(112)!"
О-"Какова огнестойкость вашей СКС, покажите проект (исполнение) сертификаты и т.д.?"
З- "Вот проект, вот реализация (краснея)!
О- "А организация, монтировавшая СКС имеет допуск к работам, влияющих на безопасность здания (сооружения)? Предъявите!"
З-(перебирая купюры в кармане)"Но есть же приказ Минрегиона, и мы считаем, что эти работы не влияют на безопасность...."
О- "А мне по...й Минрегион. у меня своё командование. Эксплуатацию клуба "Хромая зебра!" запрещаю!"
Зная пожарников вблизи, думаю. что диалог был бы ещё круче.


Никто огнестойкость СКС на сертификатах ПБ делать не должен. То, что их не волнует Минрегион, так и они просто так никого не волнуют.
Так что, ГПН тут мало причём. А вот то, что товарисч решил сверлить отверстия и влиять на безопасность, не думая о перечне, вот это в корне не верно.

Да, ещё ГПН не согласовывает ПСД, это делает ГГЭ.

GonZO похоже перечень не читал, но вопросы задаёт...

Liz
Форумчанин
 
Сообщения:
111
Зарегистрирован:
13 май 2008

Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Сообщение:#924  Сообщение Liz » Чт 14 янв, 2010 13:37 »

СП писал(а):* Данные виды работ требуют получения свидетельства о допуске только на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, опасных производственных объектах, а также общественных зданий и сооружений


А на сайте Минрегионразвития другая формулировка: "На данные виды работ не требуется получение свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, в случае выполенния таких работ на объектах, указанных в части 2 ст. 49 Градостроительного кодекса, за исключением общественных зданий и сооружений"
:404:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#925  Сообщение Связной (С) » Чт 14 янв, 2010 14:36 »

СП писал(а):так как завтра прийдет
Плановая 1 в 3 года, списки висят открыто. Так что можно и приготовиться.
До внеплановой - не доводить...


Россию ждут нестандартные катастрофы
В 2010 году Россия ликвидирует многочисленные советские ГОСТы. Однако из 700 необходимых техрегламентов в различных сферах пока приняты только 11. Президент России предложил заменить старые стандарты современными зарубежными. Эксперты утверждают, что в этом случае Россию ждет череда техногенных катастроф.
По оценкам экспертов, на разработку техрегламетов тратится до 6 млрд руб. в год. Выделяя ежегодно хотя бы четверть этой суммы на стандартизацию, можно было полностью обновить необходимый для экономики России фонд стандартов и привести их в соответствие с международными требованиями.
В открытом письме президенту Дмитрию Медведеву бывшие руководители Госстандарта СССР и России написали, что, вопреки заявленным целям, направленным на улучшение ситуации в экономике, техрегламенты, наоборот, становятся губительными и опасными
«Европейские стандарты — понятие очень расплывчатое, там есть стандарты государственные и стандарты предприятий, — утверждает Моисей Гельман. — В Евросоюзе нет госстандартов, потому что ЕС — это не государство, а сообщество. Чьи стандарты мы будем принимать? Европейские директивы — это не законы, а всего лишь предложения о намерениях»... / http://www.infox.ru/accident/incident/2 ... OSTa.phtml

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#926  Сообщение MNOGO » Чт 14 янв, 2010 14:55 »

В Евросоюзе нет госстандартов, потому что ЕС — это не государство, а сообщество.

И как они бедные. без ГОСТов то? Какие-то ISO выдумали...
бывшие руководители Госстандарта СССР и России
не спится бывшим. дай порегулировать...
Европейские директивы — это не законы, а всего лишь предложения о намерениях

Весь Интернет работает на рекомендациях (RFC). Я представляю, куда бы завёл этот Моисей, предложи ему стандарты для web разработать.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#927  Сообщение Связной (С) » Чт 14 янв, 2010 15:52 »

законопроект № 305620-5
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649, 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33,ст. 3413; 2002, № 1, ст. 2; № 30 ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 19, ст. 1839; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3635) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания:
"Саморегулируемые организации в области пожарной безопасности (далее – саморегулируемые организации) – некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом в целях организации выполнения, входящими в состав указанных организаций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работ и услуг в области пожарной безопасности.";
2) часть первую статьи 24 дополнить абзацами следующего содержания:
"независимая оценка пожарного риска;
расчет по оценке пожарного риска.";
3) дополнить главой VI следующего содержания:
"ГЛАВА V1. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 391. Деятельность, основные цели, функции, права и
обязанности саморегулируемой организации

Деятельность, основные цели, функции, права и обязанности саморегулируемой организации осуществляются в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" и настоящей главой.
Основные цели, содержание деятельности саморегулируемых организаций направлены на:
предупреждение причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных, объектам культурного наследия народов Российской Федерации (далее - вред) при выполнении и оказании услуг в области пожарной безопасности членами саморегулируемых организаций;
повышение качества выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности членами саморегулируемых организаций.
Статья 392. Приобретение статуса саморегулируемой организации
Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области обеспечения пожарной безопасности по одному или нескольким видам работ, услуг определенных частью второй настоящей статьи и внесенная в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Виды работ и услуг в области пожарной безопасности по профилактике пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе, производству и проведению испытаний пожарно-технической продукции, выполнению проектных и изыскательских работ, проведению научно-технического консультирования и экспертизы, испытанию веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность, обучению населения мерам пожарной безопасности, огнезащитным и трубо-печным работам, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты, ремонту и обслуживанию пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановлению качества огнетушащих средств, независимой оценке пожарного риска, расчетам по оценке пожарного риска должны выполняться только юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, являющимися членами саморегулируемой организации, и имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ и услуг.
Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы в соответствии с настоящим Федеральным законом, осуществляются без вступления подразделений федеральной противопожарной службы в саморегулируемую организацию в области пожарной безопасности.
Внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми организациями), в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О саморегулируемых организациях", и статьей 393 настоящего Федерального закона.





Статья 393. Требования к некоммерческой организации,
необходимые для приобретения статуса
саморегулируемой организации

Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих виды работ и услуг в области пожарной безопасности указанные в части второй статьи 392 настоящего Федерального закона, при условии ее соответствия следующим требованиям:
объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;
наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации. При этом обязательное страхование ее членами ответственности за выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
наличие документов, предусмотренных статьей 394 настоящего Федерального закона.
При определении числа членов некоммерческой организации аффилированные лица учитываются как одно лицо.
При определении числа членов некоммерческой организации учитываются только юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответственно выполняющие виды работ и услуг в области пожарной безопасности.
Статья 394. Документы саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить:
стандарты саморегулируемой организаций – документы, устанавливающие в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами в области пожарной безопасности требования к выполнению работ и оказанию услуг в области пожарной безопасности, к результатам выполнения указанных работ и оказанию услуг, системе контроля за выполнением указанных работ и оказанием услуг;
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;
правила контроля в области саморегулирования – документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
правила саморегулирования – документ, устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Документы саморегулируемой организации не должны:
противоречить требованиям установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, нормативными документами Российской Федерации;
устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся учредителями такой организации;
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам.
Статья 395. Допуск к работам и оказанию услуг в области пожарной
безопасности
Допуск к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности подтверждается выданным саморегулируемой организацией свидетельством о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности (далее – свидетельство о допуске). Форма такого свидетельства устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.
Срок действия свидетельства о допуске – 5 лет.
При отсутствии в период срока действия свидетельства о допуске нарушений стандартов и правил саморегулируемой организации со стороны члена саморегулиремой организации, по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулироуемой организации, принятому на основании заявления члена саморегулируемой организации, свидетельство о допуске продлевается на установленный настоящим Федеральным законом срок.
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы или оказывать услуги при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ и услуг.
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ.
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельства о допуске:
наличие у работников юридического лица, у работников индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности. При этом не менее трех работников должны иметь высшее профессиональное образование или не менее пяти работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее трех лет для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее пяти лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;
наличие у индивидуального предпринимателя, руководителя организации высшего или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ и оказания услуг в области пожарной безопасности, а так же стажа работы по специальности не менее чем пять лет;
повышение квалификации индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций не менее одного раза в 5 лет.
Действие свидетельства о допуске к работам прекращается:
по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена саморегулируемой организации;
по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ;
по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае неустранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок выявленных нарушений в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях";
по решению суда;
в случае прекращения членства в саморегулируемой организации.
Статья 396. Административная ответственность за нарушение
требований при выполнении работ и услуг
в области пожарной безопасности, которые
оказывают влияние на пожарную безопасность
объектов защиты

Административную ответственность за нарушение требований при выполнении работ и услуг в области пожарной безопасности без свидетельства о допуске, если такое свидетельство является обязательным и нарушение минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске несут юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3430; 2002, № 11, ст. 1020; № 50, ст. 4925; 2003, № 2, ст. 169; № 11, ст. 956; 2005, № 27, ст. 2719; 2006, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3455; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 7, 15; № 30, ст. 3748, 3749, 3750; № 45, ст. 5427; № 46, ст. 5554; № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1944; № 29, ст. 3413; № 30, ст. 3604; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 15, 17; № 29, ст. 3614) следующие изменения:
1) подпункт 39 пункта 1 статьи 17 признать утратившими силу;
2) статью 18 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
"62. С 1 января 2011 года прекращается лицензирование производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Статья 3
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2005, № 27, ст. 2719; 2006, № 28, ст. 2975; 2007, № 26, ст. 3089; 2009, № 29, ст. 3635) следующие изменения:
1) дополнить статьей 9.5.2 следующего содержания:
"Статья 9.5.2 Выполнение работ и услуг в области пожарной безопасности без свидетельства о допуске

1. Выполнение работ и услуг в области пожарной безопасности без свидетельства о допуске к выполнению работ и оказанию услуг в области пожарной безопасности выдаваемом саморегулируемой организацией, если такое свидетельство является обязательным, – влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ и оказанию услуг в области пожарной безопасности выдаваемом саморегулируемой организацией, – влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
3. Повторное в течение года несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ и оказанию услуг в области пожарной безопасности выдаваемом саморегулируемой организацией, – влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";
2) часть 2статьи 23.1 после слов "частью 3 статьи 9.5.1" дополнить словами "частью 3 статьи 9.5.2";
3) часть 1 статьи 23.34 после слов "предусмотренных статьями 8.32," дополнить словами "9.5.2,".
Статья 4
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; 2008, № 30, ст. 3604) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 47 слова "саморегулируемой организацией" заменить словами "саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, пожарной безопасности";
2) в части 4 статьи 48 слова "саморегулируемой организацией" заменить словами "саморегулируемыми организациями в области проектирования, пожарной безопасности";
3) в части 2 статьи 52 слова "саморегулируемой организацией" заменить словами "саморегулируемыми организациями в области строительства, пожарной безопасности".
Статья 5
Свидетельство о допуске к работам и оказанию услуг, выданное до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действует до наступления обстоятельств, предусмотренных частью седьмой статьи 395 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в редакции настоящего Федерального закона)".
Статья 6
Абзац сорок первый подпункта "а" пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 27, ст. 2719) признать утратившим силу.
Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 и статьи 6 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 1 статьи 2 и статья 6 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2011 года.

Неграмотный
Форумчанин
 
Сообщения:
13
Зарегистрирован:
31 мар 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#928  Сообщение Неграмотный » Вт 26 янв, 2010 08:32 »

Кто-нить может подсказать, у организации, делающей монтаж пожарной сигнализации, лицензия до декабря 2010 года, она действительна до конца действия и можно работать или нужно в СРО вступать?
спасибо

GonZO
Форумчанин
 
Сообщения:
734
Зарегистрирован:
19 мар 2004
Откуда:
Центральный ФО

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#929  Сообщение GonZO » Вт 26 янв, 2010 08:54 »

Неграмотный писал(а):Кто-нить может подсказать, у организации, делающей монтаж пожарной сигнализации, лицензия до декабря 2010 года, она действительна до конца действия и можно работать или нужно в СРО вступать?

http://kremlin.ru/news/6121

Код: Выделить всё
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с которыми действие лицензий на проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения, строительство зданий и сооружений, а также инженерные изыскания для их строительства, в том числе лицензий, срок действия которых продлён, прекращается с 1 января 2010 года.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#930  Сообщение Связной (С) » Вт 26 янв, 2010 09:15 »

GonZO писал(а):Федеральным законом вносятся изменения
Угу. На Форуме были сообщения на сей счет.

ЕвгенийА
Форумчанин
 
Сообщения:
130
Зарегистрирован:
29 июл 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#931  Сообщение ЕвгенийА » Вт 26 янв, 2010 10:49 »

внесу уточнения: если объект монтажа ПС не подлежит ГГЭ, то достаточно только лицензии на монтаж от МЧС.

GonZO
Форумчанин
 
Сообщения:
734
Зарегистрирован:
19 мар 2004
Откуда:
Центральный ФО

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#932  Сообщение GonZO » Вт 26 янв, 2010 11:05 »

Связной (С) писал(а):Угу. На Форуме были сообщения на сей счет.

да, я тоже где-то видел, но не всем же искать хочется.

psm
Форумчанин
 
Сообщения:
15
Зарегистрирован:
27 окт 2009

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#933  Сообщение psm » Ср 27 янв, 2010 09:30 »

Совсем не хочется искать! Во многих источниках пишут, что если есть действующая лицензия на различные работы, то по ней можно работать без допуска СРО. На какой документ можно ссылаться?

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#934  Сообщение JK » Ср 27 янв, 2010 10:23 »

psm
Дык c 1.01.10 все эти лицензии аннулированы. См. GonZO » 26-01-2010 8:54

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#935  Сообщение Связной (С) » Ср 27 янв, 2010 11:05 »

psm писал(а):Во многих источниках пишут
На заборах то же пишут...
psm писал(а):то по ней можно работать без допуска СРО
По ней нельзя. Точка.
psm, изучите эту ветку с "конца", всё есть.

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#936  Сообщение AlexBT » Ср 27 янв, 2010 14:24 »

Да, страну полощет как только может.
Кому война, кому мать родна.
Вместо того, что бы строить системы взаимопомощи, строят хрен знает что...

GonZO
Форумчанин
 
Сообщения:
734
Зарегистрирован:
19 мар 2004
Откуда:
Центральный ФО

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#937  Сообщение GonZO » Пн 08 фев, 2010 08:05 »

Извините, но я, походу, погорячился при ответе на последний вопрос.

Пожарная лицензия МЧС, судя по всему, действия не прекращала и "производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" можно выполнять, не смотря на.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#938  Сообщение Связной (С) » Пн 08 фев, 2010 08:41 »

Неграмотный писал(а):монтаж пожарной сигнализации, лицензия до декабря 2010 года, она действительна до конца действия и можно работать или нужно в СРО вступать?
Действительна:
В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
38) деятельность по тушению пожаров;
39) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
101.1) проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
...С 1 января 2010 года подпункт 101.1 пункта 1 статьи 17 утрачивает силу (пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ).

Под деятельностью по тушению пожаров понимается деятельность по организации и осуществлению профилактики пожаров, организации и осуществлению действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.
Лицензирование деятельности по тушению пожаров (далее - лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
...
Под производством работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений понимается осуществление мероприятий, связанных с монтажом, ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре, первичных средств пожаротушения, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах) и их элементов, а также трубо-печных работ, работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
Лицензирование производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее - лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Проектирование ПС - допуск СРО. Монтаж, обслуживание ПС - лицензия МЧС.

01ratay
Форумчанин
 
Сообщения:
18
Зарегистрирован:
24 фев 2010
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Сообщение:#939  Сообщение 01ratay » Ср 24 фев, 2010 13:29 »

Связной (С) писал(а):О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности

МЧС это не пропустит, по их словам, они хотят оставить лицензирование.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#940  Сообщение Связной (С) » Ср 24 фев, 2010 14:40 »

01ratay писал(а):по их словам, они хотят
Пока "хотят" ведь. Но по раскладу пока не по их:
Связной (С) писал(а):Проектирование ПС - допуск СРО. Монтаж, обслуживание ПС - лицензия МЧС.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

Пред.След.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2