Страница 1 из 1

Холодные и горячие коридоры при планировании автозалов

СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 09:06
Crex
Уважаемые коллеги, добрый день!

Подскажите, пжлст, есть ли какие-либо нормативные документы с рекомендациями по архитектуре горячих/холодных коридов при планировании размещения стоек в автозалах?

Вроде как , коридоры должны чередоваться: холодный, горячий, холодный, горячий и т.д. в целях снижения утечек воздуха.

Заранее спасибо!

СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 09:37
Связной (С)
Среди нормативных только общий про Вентиляцию. Лучше смотреть что за бугром - TIA/EIA-942.
Crex писал(а):должны чередоваться
Вроде нет.
Изображение

Crex писал(а):размещения стоек в автозалах?
Такие тепловыделения ожидаете?

СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 11:37
Crex
А вот как раз на картинке и представлен вариант правильного размещения .
Т.е. стойки раположены друг к другу теми сторонами, которые забирают холодный воздух, а не, скажем, фасадами в одну сторону - тогда б один ряд забирал теплый воздух, "выброшенный" другим рядом.

А насчет ожидаемых тепловыделений - сказать , увы, не могу - оное еще не обсчитано ((((

СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 11:48
Связной (С)
Crex писал(а):представлен вариант правильного размещения
Угу, когда 2 ряда.