ВОЛС под ЛЭП

СообщениеДобавлено: Вт 22 фев, 2011 13:10
Dimasius
Вот такой вопрос заинтересовал.
при прокладке кабеля вдоль ЛЭП основной вид монтажа это подвес кабеля на опорах, вместо грозотроса или между фазными проводниками.
всегда используется кабель в диэлектрической броне.
вопрос, а если кабель прокладывать в грунт паралелеьно ЛЭП, то можно ли использовать кабель в металической броне?
требуется ли его заземлять каждые 20-30км. или тоже только диэлектрик использовать?
кто-то с талкивался с этим...

СообщениеДобавлено: Вт 22 фев, 2011 17:45
Erlang
Dimasius писал(а):а если кабель прокладывать в грунт паралелеьно ЛЭП

Думаю должна существовать защитная зона и регламентирована минимальная глубина залегания кабеля.

СообщениеДобавлено: Вт 22 фев, 2011 20:03
Связной (С)

СообщениеДобавлено: Вт 22 фев, 2011 20:32
Wanderer
Прокладывать можно. Расстояние желательно побольше, но в жизни по всякому бывает. Броню заземлять нельзя - по этому поводу есть соответствующий документ. Наведенную эдс на броне не увидели - участок параллельного пробега вдоль ЛЭП-330 на расстоянии 10-30 м, длина 5км, глубина прокладки 1,2 м (по крайней мере обычный индикатор не светится).
Броня соседних участков не соединяется, для всяких будущих случаев выводили изолированно на КИП.

СообщениеДобавлено: Вт 22 фев, 2011 21:40
MNOGO
Dimasius писал(а):вопрос, а если кабель прокладывать в грунт паралелеьно ЛЭП, то можно ли использовать кабель в металической броне?

Можно, но придётся серьёзно побороться с электрохимической коррозией.
Смотрим здесь http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4647/index.htm
Читаем СНиП 3-04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
И приходим к выводу (ПУЭ ещё советские)
2.3.43. Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т. п.), а также в зонах, опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Б , Б или кабели с алюминиевыми оболочками и особо усиленными защитными покровами типов Б , Б (в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).

Есть ещё ряд документов по прокладке коммуникаций вблизи ЛЭП, помнится, на форуме была подборка.

СообщениеДобавлено: Ср 23 фев, 2011 10:40
Wanderer
Судя по первому посту, речь идет об оптическом кабеле. Учитывая конструкцию оптического кабеля с броней - электрохимической коррозии опасаться нечего...

СообщениеДобавлено: Пт 25 фев, 2011 12:35
Dimasius
вобщем энергетики нам согласовали прокладку кабеля в охранной зоне ЛЭП, основное условие это чтоб кабель лежал не ближе 5 метров от опоры.
по типу кабеля ничего не указали, типа проектируйте сами ....

СообщениеДобавлено: Пн 28 фев, 2011 12:42
Wanderer
"Рекомендации по защите оптических кабелей связи с металлическими элементами от опасных
влияний линий электропередачи, эл.ж.д переменного тока и энергоподстанций" М., 1998