Страница 1 из 1

Нужны ли лицензии на выполнение монтажа линий связи

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 19:50
kondor416
Уважаемые участники форума, дайте пожалуйста информацию по следующему вопросу:

Нужны ли лицензии на выполнение монтажа линий связи.
В интернете искал, все что то очень мутно, нашел только что нужно "свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства" и все.
раньше работал на "дядю" теперь решил сам. Сфера деятельности широкая выполняю работы такие как:
- электромонтаж оборудования,
- установка систем видео наблюдения,
- установка охранной сигнализации,
- установка местных АТС,
- монтаж ЛВС.
а также берусь за все что связанно со связью, в меру своих сил конечно.
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Кондор.

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 20:12
MNOGO
kondor416 писал(а):Нужны ли лицензии на выполнение монтажа линий связи.

Теперь это называется свидетельство СРО.
Уважаемый kondor416. Покрутившись на этом рынке, в своё время, понял, что без "корочки" СРО (как на строительство, так и на проектирование)- не обойтись. Более или менее серьёзный заказчик ( тем более гос)- требует "корочки. " Фирмы, "сдающие в аренду" свои свидетельства зажрались и требуют уже совсем непомерных %. Если работать на субподряде, то останутся только "таджикские" работы.
Так что- легализуйтесь!
До встречи на стройках!

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 20:26
Erlang
kondor416
Отмена лицензий Проектирование и Строительство с 07.2008 г.
Проектирование и строительство в эпоху СРО
Закон "О саморегулируемых организациях"
СРО - работы с допуском хотят сократить
..............

MNOGO писал(а):Более или менее серьёзный заказчик ( тем более гос)- требует "корочки.

Без Свидетельства членства в СРО с конкретным перечнем работ с Вами Заказчик даже разговаривать не будет.

Но членство в СРО не из дешевых удовольствий...

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 22:07
kondor416
Большое спасибо за ответы, читал до создания данной темы про СРО, думал что можно обойтись без него.....
И еще, если работы не влияют на объекты кап строительства, тогда можно действовать вообще без лицензий? Или закон сделан так, что почти все работы влияют на кап строительство?

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 22:13
Erlang
kondor416 писал(а):тогда можно действовать вообще без лицензий?

Уходите от слова Лицензия, но и не переходите к Сертификату.
Свидетельство :vertag:

Если сумеете убедить в своей правоте проверяющие органы...

Без Свидетельства, например, не сможете участвовать в Конкурсах на выполнение работ.
И т. д. и т. п.

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 22:28
kondor416
Ок) Свидетельство :vertag:

СообщениеДобавлено: Пт 03 авг, 2012 22:40
Eisenfaust
СРО нужно далеко не всегда. Виды работ, влияющих на безопасность объектов строительства, перечислены в приказе Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
Действительно, заказчики (особенно государственные), стремясь отсеять неугодных участников торгов, требуют СРО, когда оно не нужно. Тут уж кто кого перехитрит. Мне, в бытность мою представителем такого заказчика, удавалось спасти заказ в УФАС. Но иногда и не удавалось.

СообщениеДобавлено: Сб 04 авг, 2012 02:51
kondor416
Я просмотрел данный приказ, действительно, согласен с Вами, перечень работ там не слишком глобальный.
По идее можно регистрироваться ИП и выполнять работы без свидетельства СРО если эти работы не указаны в списке.

СообщениеДобавлено: Вс 05 авг, 2012 12:02
Связной (С)
kondor416 писал(а):можно действовать вообще без лицензий?
Больше - нужно, таков закон. НО, по старой доброй русской традиции - без бумажки ты ни кто :sad: Доказать что допуск не нужен куда сложнее, чем иметь его и просто предъявлять.

kondor416 писал(а):В интернете искал, все что то очень мутно
Интернет это же помойка :cool:
Пройдите по указанным выше ссылкам.

СообщениеДобавлено: Пн 06 авг, 2012 11:31
Seako
Найдите:

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2009 г. N 624
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294,
от 26.05.2011 N 238, от 14.11.2011 N 536)

Просмотрите все работы, обозначенные <*>.
Если Ваши работы не попадают под <*> - значит в СРО!
Обратите также внимание на формулировки: что есть монтаж, что есть устройство линий и пр.

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 11:14
ssoi
Судя по составу работ, Вас могут коснуться 2 пункта упомянутого приказа :
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации *
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи *
Если будете производить пусконаладку, то :
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств *

Все они отмечены ( * ), т.е. требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, имеет значение не только вид выполняемых работ, но и объект, на котором выполняются данные работы . Так,без свидетельства Вас не допустят на следующие объекты :
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
итд.
по п.3
особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров;

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 11:30
kondor416
Ну мои работы не пересекаются с данным перечнем однозначно)
пока.

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 13:45
Seako
Следует отметить еще одну тонкость:
Свидетельство от СРО на производство работ нужно только в случае, когда оформляется Разрешение на строительство чего-либо в трактовке Градостроительного Кодекса (по-моему ст.48 ГсК). Разрешение выдается в случае отвода земель. А таких работ для связистов КРАЙНЕ мало. Свидетельство также требуется для участия в гос. тендерах и пр. Посмотрите про это на других ветках...

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 16:16
ssoi
А Вы не могли бы по-подробнее насчет "Разрешения на строительства" с указанием НПА или указать ссылку, где почитать? У нас после отмены лицезий на строительство были целые баталии с юристами , нужно нам вступать в СРО ил нет. Наша компания работает по вышеукзанным видам работ в основном на предприятиях цветной металлургии, которые перечислены в статье 48.1. ГК. Вердикт юридического отдела - обязаны иметь Свидетельство СРО. Это стоит 350т.р. первоначальный взнос+25т.р ежеквартально+20т.р. страховка на год+затраты на повышение квалификации сотрудников раз в 5лет + затраты по проверке общих правил охраны труда раз в 3 года+аттестация в ТУ Ростехнадзора. У меня через неделю внутрений аудит СРО, сижу и думаю как отбояриться, т.к. у меня стаж в строительстве (официально подтвержденный свидетельством о повышении квалификации в области строительства) всего 6 лет, а по правилам нужно 7. :sad: .

Ну мои работы не пересекаются с данным перечнем однозначно)
пока.


Ну, аппетит приходит во время еды :rolleyes: . В соответствии с действующем законодательством Вы можете проводить указанные работы на всех объектах, за исключением перечисленных в статье 48.1. ГК. На практке, как совершенно правильно было сказано
Уважаемый kondor416. Покрутившись на этом рынке, в своё время, понял, что без "корочки" СРО (как на строительство, так и на проектирование)- не обойтись. Более или менее серьёзный заказчик ( тем более гос)- требует "корочки.

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 17:57
MNOGO
Seako писал(а):А таких работ для связистов КРАЙНЕ мало

Уважаемый ssoi
не совсем связист, он строитель-слаботочник с претензиями на сильноточника. :D
По опыту на строительстве жилой и коммерческой недвижимости можно на субподряде под ИП без СРО выполнить:
1. СКТВ оптика/рк на группу домов с ГС ( как договоришься);
2. Видеонаблюдение в коммерческой недвижимости (в жилой-нет, там требования СОБГ);
3.Домфоны;
4. распредсеть под ПД (Интернет);

Фсё :ku:
Нельзя:
Телефонию (хоть и распредка но наружные сети (ввод) надо делать);
кабельную канализацию;
АСКУЭ (требование выдавших ТУ);
радиофкацию (туда же)
электрику (там свои игроки- рвут любые подряды).
аналогично-ОПС
Есть ещё ряд слаботочных систем, встречающихся на технически сложных- ну тут прямо в СРО.

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 18:44
ssoi
Уважаемый MNOGO !

На субподряде можно всё, хочешь таджиков нанимаешь, хочешь без СРО работаешь(пока налоговики не прихлопнули). Толко если генподрядчик допустит, он же за все это и отвечает. А он уже отвечает перед застройщиком и перед СРО. И проверяют его по упомянутому приказу
"33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): " по полной. Если хочешь,могу скинуть требования по внутреннему аудиту для ГП. Там драконовские правила. Так-что ГП, в основном,предпочитает работать с субами, имеющими свидетельство СРО на свой вид работ.

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 18:52
MNOGO
ssoi писал(а):Так-что ГП, в основном,предпочитает работать с субами, имеющими СРО на свой вид работ.

Тут тонкость. Не все "субчиковы" работы попадут в акт госкомиссии (по факту). Поэтому нанять "таджикстрой"- генподрядчику выгодно. Условия работы для МСК и МО существенно различаются (в МО больше бардака и взятки у чиновников меньше).
Поскольку Вы регион не обозначили то по местным изыскам я не спец.
ssoi писал(а):Если хочешь,могу скинуть требования по внутреннему аудиту для ГП. Там дрконовские правила.

Там есть один пункт, который не пишут; "если ты меня не подвёл- я возьму тебя на следующую стройку и дам заработать на "корочку" :D

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 19:41
ssoi
Поскольку Вы регион не обозначили то по местным изыскам я не спец.
.
Не нашел в профиле поле "Откуда", наверное по "погонам" пока не положено. Но полностью согласен, даже в моем регионе - Красноярск- по факту строительство так и ведется. :ku: Я-то писал как "по-закону", которая наша контора старается придерживаться. За фортеля с "таджикстроем" меня завтра-же отправят в отставку.

СообщениеДобавлено: Чт 09 авг, 2012 20:15
MNOGO
ssoi писал(а):За фортеля с "таджикстроем" меня завтра-же отправят в отставку.

Если Вы наёмный специалист- только "корочки". Рисковать -дело собственника.

СообщениеДобавлено: Пт 10 авг, 2012 04:33
Связной (С)
ssoi писал(а):"Разрешения на строительства" с указанием НПА или указать ссылку, где почитать?
В ГсК ст51.
ssoi писал(а):на предприятиях цветной металлургии, которые перечислены в статье 48.1. ГК.
Значит нужен допуск СРО да и еще на опасные объекты.