Страница 3 из 3

СообщениеДобавлено: Ср 06 фев, 2013 14:10
bud_on
MNOGO писал(а):экспертиза выкатила том с замечаниями

По замечаниям проектной организации отвечать. Моя задача потом этот проект надзору показать и сооружение описанное в нём в эксплуатацию ввести. Так что казалось бы нам проще (или дешевле) как раз "большого слона" потом частями надзору сдать.

СообщениеДобавлено: Ср 06 фев, 2013 14:25
MNOGO
bud_on писал(а):По замечаниям проектной организации отвечать.


Вместе "вышака брать будете"(с) Зачастую, проектировщики ретранслируют замечания экспертов. Просто потому, что "а вот это присоединение выполнено в 19лохматом году, где схема?" нет полных данных.
К новому строительству это меньше относиться. а вот реконструкция- почти всегда "со скелетами".

СообщениеДобавлено: Чт 07 фев, 2013 11:18
Связной (С)
bud_on писал(а):Если оборудование снимут с производства, не получится ввести в эксплуатацию сооружение с однотипным снятому с производства оборудованием?
Смотря как проект будет выполнен, как инспектор посмотрит... Можете закупиться сейчас и сразу, сертификат будет действовать и далее, и в момент снятия с производства.

СообщениеДобавлено: Чт 07 фев, 2013 12:31
bud_on
Связной (С) писал(а):Смотря как проект будет выполнен

Ответ порождает опять же кучу вопросов :) А как надо выполнить проект, что б проблем с заменой оборудования не было?

Я думаю попробовать рецепт от MNOGO.

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 05:41
Связной (С)
bud_on писал(а):как надо выполнить проект,
Применить текст и решения в соответствующем ключе ;-)

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 07:11
Andrei
MNOGO писал(а):"сеть передачи данных для доступа к телематическим услугам связи городского округа Манхеттен состоит из волоконно- оптических линий связи и узлов абонентского доступа, расположенных в домах по адресу 40- стрит..., 42,44...
В первом пусковом комплексе в составе узла доступа используется коммутатор Cisco Catalyst C2960-8, при расширении узла абонентского доступа устанавливаются коммутаторы Cisco Catalyst C2960-24, Cisco Catalyst C2960-48. Общая монтированная ёмкость узла абонентского доступа составляет 480 портов"

Поясните - в акте КС-14 какая емкость будет указана?
Текущая (маленькая), которая соответствует начальному этапу на момент ввода сети в эксплуатацию?
Если да, то при последующей замене коммутатора изменяются зарегистрированные показатели, указанные в КС-14, что приводит к необходимости повторной процедуры ввода сети в эксплуатацию и новому акту КС-14.
Все так?

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 07:44
MNOGO
Andrei писал(а):Все так?

Именно, так.
Первоначально сдаются "адреса". Далее, ежегодно " под ёлочку", Надзор получает новый акт, с измененными показателями, но по старому проекту, прошедшему экспертизу.
По домам Надзор не ходит, в лучшем случае просит заверенную распечатку с OMC для отчета.

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 07:56
Andrei
MNOGO писал(а):Именно, так.

И такие проекты проходят экспертизу без проблем? Или речь идет о ТУС и "упрощенке"?

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 09:15
MNOGO
Сеть мультисервсиная. Оказываемые услуги: МТС, ТУС, ПД, ПДцПГИ, ПКС, КТВ и РВ. "Сдаваться" под каждую лицензию с одним и тем же оборудованием- глупо.

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 10:10
Andrei
ОК. И такие проекты проходят экспертизу без проблем (в плане размытости формулировок по моделям применяемого оборудования)?

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 16:54
MNOGO
Andrei писал(а):размытости формулировок

Где Вы увидели размытость формулировок? Оборудование перечислено в проекте, указана очередность установки и перемещения (если надо). Да, экспертам старой закалки тяжело даются распределённые сети. Ну так и ISDN им тоже когда то объясняли. :cool:

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 18:36
Andrei
MNOGO писал(а):Где Вы увидели размытость формулировок?

Формулировки типа "сначала поставим такое оборудование, а потом может быть другое, вот такое"

MNOGO писал(а):Да, экспертам старой закалки тяжело даются распределённые сети

Не об этом речь

СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 20:02
MNOGO
Andrei писал(а): а потом может быть другое

а при расширении сети- такое.
По аналогии с цифровыми АТС, я могу поставить платы PRI, BRI, FXS, и достигнуть требуемой монтируемой ёмкости. В каком порядке я это делаю-Надзора не касается.

СообщениеДобавлено: Вт 26 фев, 2013 06:48
rmn86
Связной (С) писал(а):... Можете закупиться сейчас и сразу, сертификат будет действовать и далее, и в момент снятия с производства.

А если по проекту устанавливается оборудование, сертификат у которого уже истек, как с этим быть? Речь идет об Avaya Definity CSI. Какие документы нужны будут экспертизе?

СообщениеДобавлено: Вт 26 фев, 2013 07:04
Erlang
rmn86
предъявите документы на приобретение оборудования.

Срок действия сертификата

Истек срок годности сертификата

СообщениеДобавлено: Вт 26 фев, 2013 07:14
rmn86
Erlang писал(а):предъявите документы на приобретение оборудования.

Спасибо, все понятно!



M "Спасибо за сообщение" - новая возможность форума


:rtfm:

СообщениеДобавлено: Ср 27 фев, 2013 13:56
Связной (С)
rmn86 писал(а):устанавливается оборудование, сертификат у которого уже истек, как с этим быть?

Erlang писал(а):предъявите документы на приобретение оборудования.
+ учесть указанное в "старом" сертификате условие применение с учетом действующих Правил и требований.