СообщениеOleg » Чт 17 мар, 2005 12:44 »

Коллеги, подскажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет необходимость укладки антистатического линолиума в технологических помещениях связи.
В РД.120-2000 в гл.20 "Техника безопасности" речь идет только про диэлектрические коврики.

И еще, описывается ли какими-то норм. документами тип необходимый тип линолиума, т.к. на самом деле линолиумы бывают: антистатические, токорассеивающие и токопроводящие.

Спасибо.

Нерубящий инспектор

 

СообщениеНерубящий инспектор » Чт 17 мар, 2005 12:48 »

Коллеги, подскажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет необходимость укладки антистатического линолиума в технологических помещениях связи.

Часто, это требование по монтажу оборудования.

Связной (C)

 

СообщениеСвязной (C) » Чт 17 мар, 2005 13:20 »

Oleg, см. выше гл.17 Таблица 17.3

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

СообщениеWanderer » Чт 17 мар, 2005 18:37 »

РД 45.120-2000
17.20 Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с антистатическим сопротивлением 1х10е6 Ом, обеспечивающим стекание и отвод
электростатического электричества.

Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

СообщениеАнтон Богатов » Пт 18 мар, 2005 00:55 »

Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов


Что возможно только в случае нанесения токопроводящего покрытия и заземления оного.
Физика, однако :)

SignalMaker
Форумчанин
 
Сообщения:
719
Изображения: 5
Зарегистрирован:
13 апр 2004
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

СообщениеSignalMaker » Пт 18 мар, 2005 09:09 »

Независимый консультант писал(а):
Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов

Что возможно только в случае нанесения токопроводящего покрытия и заземления оного.
Физика, однако :)

мы в своем автозале так и сделали 5 лет назад, когда станцию меняли
т.н. "наливной" пол с металлической сеткой внутри и подключение ее к контуру заземления по всему периметру
результат отличный: можно как угодно шаркать ногами по полу, даже если ты совсем не старик, не боясь, что тебя "ёком токнет" :old:
да и за АТС не страшно :) хотя приоритеты, конечно, наоборот :sud:

Связной (C)

 

СообщениеСвязной (C) » Пт 18 мар, 2005 10:01 »

Wanderer, см. Таблица 17.3 - Основные нормативные данные производственных помещений? там указаны требования в графе Тип покрытия пола .
или :sneky:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45859
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1425 раз.
Поблагодарили: 628 раз.

СообщениеErlang » Сб 19 мар, 2005 19:09 »

Независимый консультант писал(а):
Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов


Что возможно только в случае нанесения токопроводящего покрытия и заземления оного.
Физика, однако :)

В антистатическом ленолеуме есть специальные отводы для подключения к контуру заземления.

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Производители антистатического линолеума?

СообщениеСВС » Пн 21 авг, 2006 19:48 »

Интересуют координаты предприятий производящие токопроводящий линолеум (R менее 1 МОм).

Oleg
Форумчанин
 
Сообщения:
31
Зарегистрирован:
15 дек 2003
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

СообщениеOleg » Пн 18 сен, 2006 11:04 »

Российский линолиум:
ЗАО "Стройполимер", 196655, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул. Северная, 14
http://www.pokolpino.ru/prod.htm
т. (812) 461-65-78

Зарубежный:
Торговый дом ГЛСК, г. СПб, ул. Кузнецовская д. 19
http://www.glsk.ru/index.php?page=42
т. (812) 389-33-53, 389-33-12

Мы пользовались по различным объектам услугами и тех и других.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18552
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 656 раз.
Поблагодарили: 691 раз.

СообщениеСвязной (С) » Пн 18 сен, 2006 11:20 »

Oleg
а цветовая гамма какая, возможна?

СВС писал(а):токопроводящий линолеум (R менее 1 МОм).

который бы отводил статику?
Я всегда на боевом посту (С)

Oleg
Форумчанин
 
Сообщения:
31
Зарегистрирован:
15 дек 2003
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

СообщениеOleg » Пн 18 сен, 2006 11:38 »

Точно не скажу. Это лучше узнать по указанным мной адресам.
У Пластполимера кажется только серый.
У ГЛСК выбор цветов существенно больше, но и цены выше.

С уважением, Олег.

YaroslavN
Новичок
 
Сообщения:
3
Зарегистрирован:
13 фев 2007
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеYaroslavN » Чт 29 май, 2008 17:39 »

Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
17.20 Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с антистатическим сопротивлением 1х10е6 Ом, обеспечивающим стекание и отвод
электростатического электричества.

Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов


Вроде классификация такая:
антистатические покрытия или антистатики (antistatic) – не более 1х10^9 Ом ;
токорассеивающие (электрорассеивающие) покрытия (static dissipative) - 1x10^7 - 1x10^8 Ом;
токопроводящие (электропроводные) покрытия (electrostatic conductive) - 1x10^4 - 1x10^6 Ом.

так что по РД 45.120-2000 получается что нужен далеко не антистатический, а токопроводящий линолеум

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18552
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 656 раз.
Поблагодарили: 691 раз.

Антистатический линолеум

СообщениеСвязной (С) » Пт 30 май, 2008 04:38 »

YaroslavN писал(а):Вроде классификация такая:
Тоже встречалось подобное.
Я всегда на боевом посту (С)

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

СообщениеAlexBT » Пт 30 май, 2008 16:00 »

Антистатического покрытия хватает за глаза.
Токопроводящий не нужен.
С уважением,
Александр Ткаченко.