Страница 1 из 1

Антистатический линолеум

СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2005 11:44
Oleg
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет необходимость укладки антистатического линолиума в технологических помещениях связи.
В РД.120-2000 в гл.20 "Техника безопасности" речь идет только про диэлектрические коврики.

И еще, описывается ли какими-то норм. документами тип необходимый тип линолиума, т.к. на самом деле линолиумы бывают: антистатические, токорассеивающие и токопроводящие.

Спасибо.

СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2005 11:48
Нерубящий инспектор
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой нормативный документ определяет необходимость укладки антистатического линолиума в технологических помещениях связи.

Часто, это требование по монтажу оборудования.

СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2005 12:20
Связной (C)
Oleg, см. выше гл.17 Таблица 17.3

СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2005 17:37
Wanderer
РД 45.120-2000
17.20 Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с антистатическим сопротивлением 1х10е6 Ом, обеспечивающим стекание и отвод
электростатического электричества.

Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов

СообщениеДобавлено: Чт 17 мар, 2005 23:55
Антон Богатов
Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов


Что возможно только в случае нанесения токопроводящего покрытия и заземления оного.
Физика, однако :)

СообщениеДобавлено: Пт 18 мар, 2005 08:09
SignalMaker
Независимый консультант писал(а):
Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов

Что возможно только в случае нанесения токопроводящего покрытия и заземления оного.
Физика, однако :)

мы в своем автозале так и сделали 5 лет назад, когда станцию меняли
т.н. "наливной" пол с металлической сеткой внутри и подключение ее к контуру заземления по всему периметру
результат отличный: можно как угодно шаркать ногами по полу, даже если ты совсем не старик, не боясь, что тебя "ёком токнет" :old:
да и за АТС не страшно :) хотя приоритеты, конечно, наоборот :sud:

СообщениеДобавлено: Пт 18 мар, 2005 09:01
Связной (C)
Wanderer, см. Таблица 17.3 - Основные нормативные данные производственных помещений? там указаны требования в графе Тип покрытия пола .
или :sneky:

СообщениеДобавлено: Сб 19 мар, 2005 18:09
Erlang
Независимый консультант писал(а):
Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов


Что возможно только в случае нанесения токопроводящего покрытия и заземления оного.
Физика, однако :)

В антистатическом ленолеуме есть специальные отводы для подключения к контуру заземления.

Производители антистатического линолеума?

СообщениеДобавлено: Пн 21 авг, 2006 18:48
СВС
Интересуют координаты предприятий производящие токопроводящий линолеум (R менее 1 МОм).

СообщениеДобавлено: Пн 18 сен, 2006 10:04
Oleg
Российский линолиум:
ЗАО "Стройполимер", 196655, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул. Северная, 14
http://www.pokolpino.ru/prod.htm
т. (812) 461-65-78

Зарубежный:
Торговый дом ГЛСК, г. СПб, ул. Кузнецовская д. 19
http://www.glsk.ru/index.php?page=42
т. (812) 389-33-53, 389-33-12

Мы пользовались по различным объектам услугами и тех и других.

СообщениеДобавлено: Пн 18 сен, 2006 10:20
Связной (С)
Oleg
а цветовая гамма какая, возможна?

СВС писал(а):токопроводящий линолеум (R менее 1 МОм).

который бы отводил статику?

СообщениеДобавлено: Пн 18 сен, 2006 10:38
Oleg
Точно не скажу. Это лучше узнать по указанным мной адресам.
У Пластполимера кажется только серый.
У ГЛСК выбор цветов существенно больше, но и цены выше.

С уважением, Олег.

СообщениеДобавлено: Чт 29 май, 2008 16:39
YaroslavN
Wanderer писал(а):РД 45.120-2000
17.20 Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с антистатическим сопротивлением 1х10е6 Ом, обеспечивающим стекание и отвод
электростатического электричества.

Но антистатический линолеум - имхо, это линолеум не создающий (в результате хождения по нему) электростатических зарядов


Вроде классификация такая:
антистатические покрытия или антистатики (antistatic) – не более 1х10^9 Ом ;
токорассеивающие (электрорассеивающие) покрытия (static dissipative) - 1x10^7 - 1x10^8 Ом;
токопроводящие (электропроводные) покрытия (electrostatic conductive) - 1x10^4 - 1x10^6 Ом.

так что по РД 45.120-2000 получается что нужен далеко не антистатический, а токопроводящий линолеум

Антистатический линолеум

СообщениеДобавлено: Пт 30 май, 2008 03:38
Связной (С)
YaroslavN писал(а):Вроде классификация такая:
Тоже встречалось подобное.

СообщениеДобавлено: Пт 30 май, 2008 15:00
AlexBT
Антистатического покрытия хватает за глаза.
Токопроводящий не нужен.