Отопление в аппаратной связи.

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 11:01
GonZO
Недоумки запроектировали проход через аппаратную связи трех контуров отопления. (т.е. стена под окном с батареей, плюс по противоположным стенам трубы отопления, идущие в другие помещения).

Нутром чуствую, что это неправильно -- но найти официальный документ (СНиП, ГОСТ, РД) не могу. :(

Подскажите, плиз..

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 11:24
MNOGO
GonZO, на форуме есть поиск

Требования к помещению Узла связи

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 11:28
GonZO
Спасибо, этот список у меня уже давно настольная книга. :) Но там ни слова об отоплении.

я нашел в ВСН 33-993 п 5.20: «В помещениях со стативным, стоечным и коммутаторным оборудованием не допускается прокладка трубопроводов отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, не относящихся к обслуживанию данного помещения»

Насколько я понимаю, это оно?

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 14:34
JK
GonZO, насколько я помню, допускается, но при условии отсутствия "резьбовых соединений" - только сварка.
Документа не видел.

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 15:07
Erlang
GonZO

Особых проблем нет если будет выдержан температурный режим.
Зимой что будете делать? :ggg_2:

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 15:43
Прохожий
Сейчас в любом ЛАЗе или ЦАТС кондиционеры работают большую часть зимы.

А если отопление прорвет, что будем делать с оборудованием? C потерянными каналами - часами?
Про подвал разговор уже был.

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 16:14
Erlang
Согласен.

Но здесь важно: это новое здание или существующее.

Сейчас в любом ЛАЗе или ЦАТС кондиционеры работают большую часть зимы.

Так отопление дешевле.

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 17:21
Гость
При проектировании узлов связи, ЦАТС, серверных все батареи водяного отопления срезаю (в крайнем случае ставлю запирающие винтили) стояки закрываю коробами, заполненными мин. ватой. Били случаи, когда проектировали второй фальш – потолок из оцинкованного профиля, с уклоном к стене, вдоль которой специально не устанавливали оборудование. Часто обрабатываемая и хранимая информация по стоимости многократно превышает стоимость устанавливаемого оборудования.

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 17:53
Erlang
Прохожий, не всякий владелец здания пойдет на такой "вандализм" :frend:

СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2005 21:30
GonZO
Помещение новое.
я и заставил строителей сделать гипсокартонную опалубку вокруг контура отопления и забить ее минеральной ватой. но, боюсь, это не сильно поможет при прорыве -- если учитывать, что помещение будет на ТЭЦ, и температура в трубах будет 120°С, то представляете, что произойдет. полная комната пара -- писец оборудованию.

СообщениеДобавлено: Пт 05 авг, 2005 06:04
Связной (С)
GonZO, то же самое в РД 45.120
17.26 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 по технологическому заданию.
17.27 В зданиях АТС следует, как правило, предусматривать центральное водяное отопление.

я нашел в ВСН 33-993 п 5.20:

верно ВСН 333-93
А выбор системы отопления в конечном счете определяет финансовая возможность заказчика и грамотность проектировщика 8-)
в ряде случаев действительно срезают батареи и устанавливают системы электрическгоо отпления с терморегуляторами или кондюки с функцией подогрева воздуха, как правила именно из сооброжения приведенных вами. А еще из-за жестких требований к контролю параметров воздуха... Проходяжщие коммуникации (водосток, трубы и т.п.) обшивают г/к, хоть немного и не надолго но спасет :sad:

СообщениеДобавлено: Вс 11 июл, 2010 07:27
Erlang
GonZO писал(а):но найти официальный документ (СНиП, ГОСТ, РД) не могу

СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование