Пришел долгожданный ответ:
Министерство
Российской Федерации
по делам Гражданской обороны
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
(МЧС России)
Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 926-39-01; факс: 924-19-46
E-mail:
info@mchs.gov.ru
Управление государственного пожарного надзора МЧС России, рассмотрев совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России обращение по вопросу разьяснения применения к оборудованию связи требований п.35.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", сообщает.
Помещение ООО "ХХХ", в котором размещается "Сервер телематических служб КБ "Кроникс", предоставляющий услугу Интернет и представляющий размещенный для работы РС компьютер с установленной в нем телекоммуникационной платой Omega, имеющей 8 модемов, не относится к помещению связных процессоров (серверных), поэтому требования п.35.2 таблицы 3 НПБ 110-03 на это помещение не распространяется. Для выбора варианта защиты средствами пожарной автоматики данного помещения следует руководствоваться требованиями п.17 таблицы 3 НПБ 110-03. При этом, помещения связи емкостью 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения следует защищать АУПТ, а менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключеня - АУПС.
Заместитель начальника Управления
государственного пожарного надзора-
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору
Ю.И. Дешевых