ser4344898 » Вс 05 дек, 2021 09:46 »
Иногда возникает вопрос:можно ли прокладывать совместно в подземной канализации одновременно силовые и кабели связи. На этот вопрос есть ответ в ГОСТе;
Согласно ГОСТ Р 56555-2015 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
пункт 4.4 Кабелепроводы вне зданий. Общие положения:
При организации кабелепроводов вне зданий следует принимать в расчет явные и скрытые факторы, которые могут оказывать внешнее воздействие на всю слаботочную систему.
Они включают в себя:
- высоковольтные подземные кабели и линии электропередачи, осуществляющие электромагнитное воздействие…
Всегда, когда это возможно, следует избегать устройства кабелепроводов в местах, подверженных воздействию названных выше факторов….
Подземные кабелепроводы и помещения могут:
- быть предназначены исключительно для размещения в них кабелей слаботочных систем; это же требование распространяется на монтажные колодцы и сервисные лючки;
4.6.1 Общие положения
Кабели слаботочных систем должны быть механически защищены на высоте от 0,5 м ниже уровня земли до 3 м выше уровня земли.
Расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 м как в кабелепроводах, так и в помещениях.
Поэтому вам откажут в совместной прокладке силового и кабеля связи на вполне законных основаниях. Однако вы можете приобрести собственные кабельные колодцы связи. И тогда уже не будет необходимости никого уговаривать и тем более платить постоянную аренду. Вам, например, можно обратить своё внимание вот на эти кабельные колодцы связи - монолитные бункеры ККС-1 предназначенные для установки на мелкую глубину, их монтируют даже на тротуарах и газонах. Их установка окупится достаточно быстро даже на последующей одной только арендной плате за использование чужой канализации.