Правила размещения шкафов, стоек

СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2006 20:56
kol
Привет всем. Подскажите каким документом регламентируется размещение телекоммуникационных шкафов и стоек.
Спасибо.

СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2006 21:40
GonZO
техническими условиями владельца аппаратной. :D

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 08:29
GIP
РД 45.120-2000. Глава 16 Нормы размещения.

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 11:06
Антон Богатов
Только соблюдение РД45.120 не является обязательным....

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 12:39
GIP
угу, только эксперты из УМЦ Россвязьнадзора все время в закмечаниях по экспертизе РП требуют соблюдения РД.

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 14:52
СВС
kol писал(а):Привет всем. Подскажите каким документом регламентируется размещение телекоммуникационных шкафов и стоек.
Спасибо.


ОСТ 45.86-96 Требования к проектированию узлов связи

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 15:18
GonZO
ОСТ 45.86-96 Требования к проектированию узлов связи

опа. у себя не нашел. есть у кого?

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 15:52
minirack
У меня есть.

ОСТ 45.86-96 ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ ОКОНЕЧНЫХ МЕЖДУГОРОДНЫХ СТАНЦИЙ, СЕТЕВЫХ УЗЛОВ, УСИЛИТЕЛЬНЫХ И РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ ПУНКТОВ
Требования к проектированию. Дата введения 01.01.1997 г.

Подклеить файл на форум не могу - прав не хватает.. :sad:

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 16:01
СВС
kol писал(а):Привет всем. Подскажите каким документом регламентируется размещение телекоммуникационных шкафов и стоек.
Спасибо.



Аппаратура размещается в ЛАЦ и МВА рядами перпендикулярно главному проходу.
Аппаратура, обслуживание которой осуществляется только с лицевой стороны, должна, как правило, устанавливаться сдвоенными рядами (тыльными сторонами друг к другу).
Между рядами аппаратуры организуются проходы для доступа к ней при эксплуатации.
Наименования проходов и их ширина, мм:
Главный проход при двухстороннем расположении рядов аппаратуры 1600
Главный проход при одностороннем расположении рядов аппаратуры 1200
Проход между лицевыми сторонами рядов 1000
Проход между лицевыми сторонами рядов, при наличии в ряду аппаратуры вводной, испытательной, дистанционного питания и переключения 1200
Проход между стеной и лицевой стороной ряда 900
Проход между лицевой и монтажной сторонами рядов 900
Проход между монтажными сторонами рядов 700
Проход между монтажной стороной ряда и стеной 700
Проход между стойками переключении и монтажной стороной ряда 800
Проход между стойками переключении и стеной 800
Проход между торцами рядов аппаратуры и стеной 400
Проход между торцами рядов аппаратуры и выступающими частями отопительных приборов 500
Проход между лицевой стороной ряда стоек и выпрямителями 1200
Проход между лицевой стороной ряда стоек и тыльной стороной выпрямителей 900
Проход между лицевой стороной ряда стоек и пультами в аппаратной ГМТС 1200
Проход между лицевой стороной ряда и лицевой стороной аппаратуры РРЛ 1400
Проход между монтажной стороной ряда и тыльной стороной аппаратуры РРЛ плюс ширина открываемой дверки или выдвигаемой части аппаратуры РРЛ 500
Примечания
1 Допускается вписывать ряды аппаратуры в сетку колонн для ЛАД ОМС, если при этом увеличение размеров эксплуатационных проходов не превышает 15% от нормы.
2 Указанные размеры эксплуатационных проходов относятся к ЛАД во вновь строящихся зданиях. При размещении аппаратуры в существующих зданиях размеры эксплуатационных проходов определяются в соответствии с допустимой нагрузкой на перекрытие под помещением ЛАД и аппаратной, но не должны быть менее приведенных выше.

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 18:42
kol
Гопода, всем огромное спасибо. Значит в плотную к стене заднюю стенку шкафа нельзя двигать.... дааа

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 19:35
Антон Богатов
kol писал(а):Значит в плотную к стене заднюю стенку шкафа нельзя двигать

Нельзя. И это совершенно естественно...

СообщениеДобавлено: Ср 11 окт, 2006 22:10
Как ребёнок
СВС писал(а):
kol писал(а):Привет всем. Подскажите каким документом регламентируется размещение телекоммуникационных шкафов и стоек.
Спасибо.



Аппаратура размещается в ЛАЦ и МВА рядами перпендикулярно главному проходу.
Аппаратура, обслуживание которой осуществляется только с лицевой стороны, должна, как правило, устанавливаться сдвоенными рядами (тыльными сторонами друг к другу).
Между рядами аппаратуры организуются проходы для доступа к ней при эксплуатации.
Наименования проходов и их ширина, мм:
Главный проход при двухстороннем расположении рядов аппаратуры 1600
Главный проход при одностороннем расположении рядов аппаратуры 1200
Проход между лицевыми сторонами рядов 1000
Проход между лицевыми сторонами рядов, при наличии в ряду аппаратуры вводной, испытательной, дистанционного питания и переключения 1200
Проход между стеной и лицевой стороной ряда 900
Проход между лицевой и монтажной сторонами рядов 900
Проход между монтажными сторонами рядов 700
Проход между монтажной стороной ряда и стеной 700
Проход между стойками переключении и монтажной стороной ряда 800
Проход между стойками переключении и стеной 800
Проход между торцами рядов аппаратуры и стеной 400
Проход между торцами рядов аппаратуры и выступающими частями отопительных приборов 500
Проход между лицевой стороной ряда стоек и выпрямителями 1200
Проход между лицевой стороной ряда стоек и тыльной стороной выпрямителей 900
Проход между лицевой стороной ряда стоек и пультами в аппаратной ГМТС 1200
Проход между лицевой стороной ряда и лицевой стороной аппаратуры РРЛ 1400
Проход между монтажной стороной ряда и тыльной стороной аппаратуры РРЛ плюс ширина открываемой дверки или выдвигаемой части аппаратуры РРЛ 500
Примечания
1 Допускается вписывать ряды аппаратуры в сетку колонн для ЛАД ОМС, если при этом увеличение размеров эксплуатационных проходов не превышает 15% от нормы.
2 Указанные размеры эксплуатационных проходов относятся к ЛАД во вновь строящихся зданиях. При размещении аппаратуры в существующих зданиях размеры эксплуатационных проходов определяются в соответствии с допустимой нагрузкой на перекрытие под помещением ЛАД и аппаратной, но не должны быть менее приведенных выше.

А подскажите откуда цитата? И если не сложно, где можно достать документ в электрическом виде?

СообщениеДобавлено: Чт 12 окт, 2006 05:05
Связной (С)
Независимый консультант писал(а):Значит в плотную к стене заднюю стенку шкафа нельзя двигать

Нельзя. И это совершенно естественно...

Если у шкафа задняя (тыльная) сторона не обслуживаемая/монтажная то с чего бы этой стороной его нельзя ставить к стене то??? Это какие аппаратные нужны при таком не эффективном использовании площадей :)

PS все ОПСОСы на БС только так и ставят...

СообщениеДобавлено: Чт 12 окт, 2006 06:24
СВС
Связной (С) писал(а):
Независимый консультант писал(а):Значит в плотную к стене заднюю стенку шкафа нельзя двигать

Нельзя. И это совершенно естественно...

Если у шкафа задняя (тыльная) сторона не обслуживаемая/монтажная то с чего бы этой стороной его нельзя ставить к стене то??? Это какие аппаратные нужны при таком не эффективном использовании площадей :)

PS все ОПСОСы на БС только так и ставят...


Есть аппаратные с постоянным присутствием персонала или без постоянного присутствия персонала (только ремонтные и регламентные работы).

Кто работал на эксплуатации, тот понимает всю прелесть данного документа.

Про аппаратные БССС типа «курятник» нет смысла вообще говорить. Очень часто заказчики требуют их размещать на площадях, не отвечающих ни каким нормам.

СообщениеДобавлено: Чт 12 окт, 2006 07:25
Andrei
Связной (С) писал(а):все ОПСОСы на БС только так и ставят...

Фото аппаратной одного из федералов: стойки стоят вплотную к стене.

СообщениеДобавлено: Чт 12 окт, 2006 08:03
JK
РД 45.120-2000 писал(а):16.8 Главный проход автозала должен быть не менее 1200 мм при одностороннем расположении, а при двухстороннем - 1500 мм.
16.9 Минимальные размеры других эксплуатационных проходов зависят от типа оборудования и приведены в Методических руководствах по проектированию каждого типа оборудования.


Если шкаф предназначен для установки задней стенкой к стене, то так его можно ставить.

СообщениеДобавлено: Чт 12 окт, 2006 09:03
Связной (С)
Andrei писал(а):стойки стоят вплотную к стене.

и др. к др. :lol:
на 8м2 легко умещаются все системы БС, и место еще есть.

СВС писал(а):Есть аппаратные с постоянным присутствием персонала или без постоянного присутствия персонала

так и надо разделять соответствующие помещения по назначению, грамотно планировать ряды, стойки...
СВС писал(а): Очень часто заказчики требуют их размещать на площадях, не отвечающих ни каким нормам.

так чем меньше площадь тем она: эффективней используется, меньша аренда, меньше требования к ОВ, ОС (!). Или отделаться АУПС или по полной АУПТ :)