Banchi писал(а):Помогите советом. У нас собираются ставить цифровую АТС (какую пока не знаю, но не думаю что это ващно). Сейчас стоит "Искра-2000"
Так вот начальство требует под линолиум положить заземляющую сетку (типа рабица). Нафига никто не знает . Типа это по документам положено. Не я это буду конечно делать , но помоему это БРЕД. Разве есть такие ГОСТы или требования????
Это не по нормам и не по ГОСТу. Это из инструкции по укладке антистатического линолиума.
Он может укладываться двумя способами, с использованием сетки и без таковой.
Вариант с медной сеткой.
1. Выравнивается пол выравнивающей мастикой.
2. Пол грунтуется электропроводной грунтовкой.
3. Поверх грунтовки укладывается медная сетка, которая в одной точке подключается к контуру заземления.
4. Наносится второй слой электропроводной грунтовки поверх медной сетки.
5. Наклеивается электропроводным клеем антистатический линолиум.
6. Заделываются швы с помощью сварочного шнура.
Вариант с медной лентой.
1. Выравнивается пол выравнивающей мастикой.
2. Пол грунтуется электропроводной грунтовкой.
3. Поверх грунтовки укладывается медная лента, с шагом 60 см между полосками.
4. Наклеивается электропроводным клеем антистатический линолиум.
5. Заделываются швы с помощью сварочного шнура.
Подключение к контуру заземления - по одной точке на каждые 40 кв. м. зала.
Задача антистатического линолиума - равномерное растекание и отвод электричества статических зарядов.
У каждого производителя линолиума есть свои предложения по линолиумам (антистатическим и электропроводным), электропроводным грунтовкам, медным сеткам и медным самоклеющимся лентам, электрпроводным клеям, сварным шнурам.
Ищите инструкции по конкретному производителю.