просьба спамить на мыло vadim148\yandex.ru
vadim148_ писал(а):помогите найти фирму (Москва)способную провести работы, необходима "ленинградка" т.е. ввод кабеля в здание
GonZO писал(а):что такое эта самая "ленинградка" из себя представляет?
GonZO писал(а):и что, такое согласует МУП "ХХХХблагоустройство"?
Независимый консультант писал(а):что такое эта самая "ленинградка" из себя представляет?
Под горловину колоца забивается труба (иногда даже водопроводная) до фасада здания, кабель по этой трубе выводится прямо на фасад и закрывается обычным стальным уголком.
3.329. Вывод кабеля из подземного трубопровода на наружную стену здания при открытой проводке должен производиться посредством изогнутых стальных (полиэтиленовых) труб с внутренним диаметром 50-60 мм; труба должна быть выведена на высоту 0,7 м от поверхности земли. Выше вводной трубы кабель сле-дует защитить желобами из тонколистовой стали толщиной 0,8-1,0 мм на высоту не менее 3 м от земли.
Расстояние между креплениями желобов к стене должно быть 0,7-0,8 м.
Независимый консультант писал(а): закрывается обычным стальным уголком.
MNOGO писал(а):На зданиях исторической застройки закрывали специальной накладкой (где-то уже писал про "Связьстройдеталь") и закрашивали под цвет фасада. Инспектора были довольны.
MNOGO писал(а):Так проверяли инспектора охраны памятников. РСН к колориристическому паспорту отношения не имел, а теперь будет!
GonZO писал(а):Да вот Ефанов же не колется на книгу по строительству ЛКС...
Alex_1960 писал(а):GonZO писал(а):Да вот Ефанов же не колется на книгу по строительству ЛКС...
Положил Вам в личку ОСТН-600-93. Там все о строительстве
Erlang писал(а):Alex_1960 писал(а):GonZO писал(а):Да вот Ефанов же не колется на книгу по строительству ЛКС...
Положил Вам в личку ОСТН-600-93. Там все о строительстве
1. В ЛС нет.
2. Она давно на форуме обитает.
Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи