Страница 1 из 1
Расчет несущей способности для кирпичной трубы

Добавлено:
Ср 07 ноя, 2007 15:30
Shel
Нужен расчет несущей способности кирпичной трубы ТЭЦ для размещения антенн абонентского доступа. 4 анатенны по 100кг каждая. Высота подвеса 90м. Характеристики трубы по результатам промэкспертизы есть. Где такое делают в СПб? Кто знает? Может быть есть какие-то программы для расчета? Я нашла только для свай...

Добавлено:
Пт 23 ноя, 2007 18:26
banduraks
привет. 3 недели назад делали проект на установку АФУ на кирпичную дымовую трубу, высотой 65м (наши антенны - 60м, на тех площадке), собственник запросил экспертизу на проверку несущей способности. Экспертиза показала что на подобную трубу есть запас на установку дополнительных конструкций до 22% по массе, исходя от собственного веса трубы. вес наших антенн и фидеров и.т.д составлял приблизительно 300кг, так что подробный расчет воздействия нагрузки от нашего оборудования не проводился ввиду его полного бессмыслия для такой трубы. надеюсь мое сообщение вам както поможет!

Добавлено:
Пт 23 ноя, 2007 20:43
СП
А про ветровую нагрузку не забыли?
Кирпичная труба для таких (боковых) нагрузок как раз и не очень хороша. Там зависит не от веса , а от площади зеркал... (парусностиь) и роза ветров.. в Вашей сестности!

Добавлено:
Пн 26 ноя, 2007 04:33
Erlang
Shel писал(а):Характеристики трубы по результатам промэкспертизы есть.
Так пусть они и посчитают Вашу допнагрузку.

Добавлено:
Пн 26 ноя, 2007 13:35
Shel
Erlang они это не считают.
banduraks спасибо, но мне справка нужна официальная

Добавлено:
Пн 26 ноя, 2007 15:15
Erlang
Shel писал(а):Erlang они это не считают.
СП писал(а):Кирпичная труба для таких (боковых) нагрузок как раз и не очень хороша. Там зависит не от веса , а от площади зеркал... (парусностиь) и роза ветров.. в Вашей сестности!
А что тогда они считают?
Лучше, для всех, пусть Архитекторы посчитаю установку этих пару железяк.
А Связисты дополнят.
Вам дешевле будет.

Добавлено:
Пн 03 дек, 2007 15:11
Rezvan
Вопрос, IMHO, серьезный
Не дай бог попасть на технадзор
(по причине нежелания общения с ним МТС отказывается по возможности от дым. труб для установки антенн в Моск. области)
По хорошему - только разработчик проекта трубы вправе дать заключение о возможности
Или специализированная организация со всеми лицензиями
Или прикормленная р-т-надзором контора
Но, опять же, - все зависит от места (региона)