Страница 2 из 3

СообщениеДобавлено: Пн 25 июн, 2007 12:40
Erlang
СВС тогда осталось только :frend: и ждать выделения кодов.

СообщениеДобавлено: Вс 16 окт, 2011 08:14
Potemkin
Как это понимать:
10. ... Для обеспечения надежности электроснабжения электроприемников II категории надежности используются аккумуляторные батареи с емкостью, обеспечивающей электроснабжение электроприемников с расчетным временем разряда в час наибольшей нагрузки не менее 24 часов.
что значит в ЧНН, но 24 часа? Это ж сколько мне батарей нужно запихать в ИБП на моей УАТС?

СообщениеДобавлено: Вс 16 окт, 2011 09:00
Erlang
Potemkin писал(а):что значит в ЧНН, но 24 часа?

ЧНН для энергонагрузки, т. е. в час наибольшей нагрузки энергопотребления.

Просуммируйте потребляемую мощность всех электропотребителей.

СообщениеДобавлено: Вс 16 окт, 2011 09:45
Potemkin
Erlang писал(а):Просуммируйте потребляемую мощность всех электропотребителей.

Не понял, причем тут это? Ну допустим как в 32-ом написано "для узла связи сети местной телефонной связи", т.е. УАТС вместе с оборудованием для организации МСС, будет 100 Вт. Для резервирования по ЭП на 24 часа потребуются АКБ большой емкости однако...

UPD: Кажется понимаю, но вообщем то ход моих рассуждений получается верный. Нужен ИБП с АКБ большой емкости. А если у меня устанавливаются УАТС или абон.выноса на небольшое количество портов, везде городить такие ИБП накладно

СообщениеДобавлено: Вс 16 окт, 2011 11:11
Erlang
Potemkin писал(а): т.е. УАТС вместе с оборудованием для организации МСС, будет 100 Вт. Для резервирования по ЭП на 24 часа потребуются АКБ большой емкости однако...

Верно. Вот эти 100 Вт умножаем на 24 часа.

СообщениеДобавлено: Пн 17 окт, 2011 07:29
Связной (С)
Potemkin писал(а): УАТС вместе с оборудованием для организации МСС
Для УАТС это правило не действует, как и пр32 :cool: Или вы все же оператор? :shuffle:
Potemkin писал(а):сколько мне батарей нужно запихать
Не мало, и чем больше узел, тем больше АБ :sad:

Сотовики продавили послабление для своих БС - было 24ч, стало - 4ч :victory:

СообщениеДобавлено: Пн 17 окт, 2011 07:32
Erlang
Связной (С) писал(а):Сотовики продавили послабление

Они на работу Бэтмена видимо приняли :supermen: :betman:

СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя, 2011 09:55
Potemkin
Связной (С) писал(а):Для УАТС это правило не действует, как и пр32 Или вы все же оператор?

Абонентский уровень?
Да-да, оператор, и УАТС моя, это меняет дело?

СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя, 2011 13:05
Связной (С)
Potemkin писал(а):УАТС моя
У(чрежд)АТС на сети оператора нельзя использовать.

СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя, 2011 18:35
Potemkin
Связной (С) писал(а):У(чрежд)АТС на сети оператора нельзя использовать.

Кто сказал?
Блин, а как же все используют тогда ;-)

СообщениеДобавлено: Вт 22 ноя, 2011 04:16
Erlang
Связной (С) писал(а):У(чрежд)АТС на сети оператора нельзя использовать.

То-же не соглашусь.
Есть Старые и Новые Сертификаты.
Может про мини-атс речь?
А по старому до 6000 № билось, и ещё можно до 10 000 №.
Я к чему - а если Операторскую УПАТС решили расширить?
3000 №, Акт, РЭ, Проект - всё есть...
Другой случай:
Конфигурация та-же.
Лицензию переоформляем.
Но - Отказ!

P.S.
Уже есть Судебное решение - Акт дважды не подписываем.
Чего больше нужно :frend:

СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя, 2011 06:09
Связной (С)
Potemkin писал(а):Кто сказал?
Само название оборудования :shuffle:
Сертификат+правила применения. УАТС отнесена к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации.
Potemkin писал(а):все используют тогда
А как ездят без прав :spez: :rus: Как вариант возможно это остатки былого прошлого - был завод с УАТС, выделился оператор.

СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя, 2011 08:16
Potemkin
Связной (С) писал(а):Сертификат+правила применения. УАТС отнесена к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации.

Открою секрет (для кого то может и нет ;-) ) Наши голосовые шлюзы тоже относятся, в соответствии с Правилами применения по декларации, к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации. Однако это не помешало нам сдать РКН их как абон.сеть.
Про УАТС. Нет, не было никакого завода. Построился БЦ, зашли и поставили УАТС. Всё

СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя, 2011 08:51
MNOGO
Potemkin писал(а):Построился БЦ, зашли и поставили УАТС

Дак это групповой абонент вашего узла местной телефонной связи! Это у МУСа включился по Е1 ещё один "групповчёк". А МУС то вы, наверное, уже давно сдали на полную номерную ёмкость? ;-)
И именно там стоят мощные АКБ а может и дизелёк? (в точном соответствии с пр.32). :rus:

СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя, 2011 03:44
Potemkin
MNOGO писал(а):Дак это групповой абонент вашего узла местной телефонной связи! Это у МУСа включился по Е1 ещё один "групповчёк". А МУС то вы, наверное, уже давно сдали на полную номерную ёмкость?

Начнем с того, что в РКН ни сном ни духом об "групповом абоненте". Дайте ссылочку на НПА где такой описан??
А МУС сдавался, да, было дело при царе Горохе.
MNOGO писал(а):И именно там стоят мощные АКБ а может и дизелёк? (в точном соответствии с пр.32)

Не совсем. МУС отдельно, котлеты УАТС отдельно. Для УАТС свои ИБП+АКБ, хотя по 32 приказу нет такой необходимости, абон.уровень все таки

СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя, 2011 09:36
MNOGO
Potemkin писал(а):Начнем с того, что в РКН ни сном ни духом об "групповом абоненте".


А Он и не должен знать. Для него это мультиплексор,концентратор, подстанция. Подробно описан в РД 45.120-2000. Можно "послать" и к... МСЭ.
Potemkin писал(а):ля УАТС свои ИБП+АКБ, хотя по 32 приказу нет такой необходимости, абон.уровень все таки


Вот видите, и исчез МУС и необходимость сдачи оного.

СообщениеДобавлено: Пн 21 янв, 2013 12:40
Erlang
Видимо этот Приказ собираются облегчать :-k:

Известия

Минэкономразвития облегчит жизнь сотовым операторам

Минэкономразвития провело экспертизу приказа Мининформсвязи, изданного еще в 2007 году, который устанавливает требования к резервному электропитанию базовых станций и коммутаторов сетей связи на случай отключения основных источников электричества (есть в распоряжении «Известий»). В ней говорится, что прописанные в приказе нормы являются избыточными, а их отмена позволит крупному оператору связи экономить до €4,5 млн ежегодно. В итоге Минэкономразвития признало действующий приказ Мининформсвязи необоснованно затрудняющим ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. В свою очередь, нынешний отраслевой регулятор ― Минкомсвязи ― согласился отменить избыточные положения, либо изменив этот приказ, либо прописав новые требования к электропитанию в других документах.

Новые требования могут вступить в силу уже в скором времени. В заключении Минэкономразвития указано, что Минкомсвязи намерено учесть предложения по изменению правил резервного электропитания в одном из своих приказов, касающемся требований к построению телефонных сетей связи общего пользования, а ныне действующий приказ отменить. Сейчас разработанный Минкомсвязью документ проходит государственную регистрацию. Если после нее новые правила резервного питания сохранятся в документе, это избавит Минэкономразвития от необходимости проводить длительную процедуру инициирования изменений действующих сейчас правил через Минюст.

В Минкомсвязи сегодня подтвердили, что ведомство согласно с предложениями Минэкономразвития по изменению требований к резервному электропитанию в сетях связи и включит соответствующие положения в новые регулирующие документы.


прописанные в приказе нормы являются избыточными, а их отмена позволит крупному оператору связи экономить до €4,5 млн ежегодно

Экономия ОПСОСу конечно дело хорошее, а вот избыточность проверяется в час Х и/или при ЧП.
Качество оказания услуг связи ОПСОСом под угрозой...

Для поддержания боеготовности надо... Боеготовность, чтоб вам всем было понятно, она как штаны, а их нужно постоянно поддерживать. Они норовят упасть, а ты их поддерживаешь. (с)

СообщениеДобавлено: Вт 22 янв, 2013 23:59
Zoro
про это слышал :) к сожалению- лучше бы они не принимали... Мало того что и так батареи старые и дохлые, так и нормы сократят...Видел как Роскомнадхзор принимал сайт- взяли документацию- есть расчет- итог 10 часов... все ок... подошли посмотрели посчитали сколько батарей- соответствует- хорошо... На качество батарей не кто не обращает внимания... Да и с хронометром некто не стоит после торжественного выключения вводного автомата :)

СообщениеДобавлено: Ср 23 янв, 2013 01:07
Erlang
Zoro писал(а):к сожалению- лучше бы они не принимали...

Нет информации насколько хотят либерализовать?

СообщениеДобавлено: Ср 23 янв, 2013 08:29
Подвижный
Вот как

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 27 декабря 2012 года

ПО ИТОГАМ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 МАРТА 2007 Г. N 32
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ, ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ"

строим ветряки, ставим солнечные батареи обеспечивая связь 24 часа в сутки

это в несколько раз дороже чем обычные аккумуляторы ... как операторы не понимают этого