Приказ МИТС 32 13.03.07 Электроснабжение узлов коммутации

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#41  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2013 09:34 »

Код: Выделить всё
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИКАЗА МИНИНФОРМСВЯЗИ РОССИИ ОТ 13 МАРТА 2007 Г. N 32
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ, ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ"

      ОАО "Мобильные     
    ТелеСистемы" (МТС)           Руководитель проектов     
   Департамента управления   
    регуляторными рисками         Ланеева Ольга
   Борисовна   
      ОАО "Мобильные     
    ТелеСистемы" (МТС)        Руководитель направления по 
  взаимодействию с органами   
    государственной власти   
   Департамента управления   
    регуляторными рисками           Селезнев   
    Дмитрий   
  Алексеевич   
      ОАО "Мобильные     
    ТелеСистемы" (МТС)           Руководитель проектов     
     инфраструктуры связи     
    Департамент управления   
    регуляторными рисками          Овчинникова 
    Галина     
 Владимировна 
      ОАО "Мобильные     
    ТелеСистемы" (МТС)             Главный энергетик             Громаков   
   Анатолий   
   Петрович   
      ЗАО "ЭСКО 3Э"             Заместитель Генерального   
          директора                  Мантров   
   Владислав   
 Валентинович 
   ООО "Марийский НПЗ"                Инженер ИТЗ                 Петухов   
    Алексей   
  Евгеньевич   
       Брянская ТПП                    Президент                 Суворова   
    Татьяна   
   Федоровна   
           РСПП                 ответственный секретарь   
Комиссии по телекоммуникациям
 и информационным технологиям        Судьин     
   Вячеслав   
    Юрьевич   
           РСПП                 Заместитель Председателя   
  Комитета по экологической, 
        промышленной и       
 технологической безопасности      Максименко   
     Юрий     
  Леонидович   
  Государственная Дума/   
     "Деловая Россия"           Заместитель руководителя   
      аппарата комитета       
   Государственной Думы по   
     природным ресурсам,     
природопользованию и экологии
           /Эксперт               Юрьев Кирилл 
 Александрович
 Связьтелеком/Отраслевое 
 отделения ФМОС "Деловая 
         Россия"                  Председатель совета     
  директоров "Связьтелеком"/ 
   Председатель отраслевого   
     отделения в области     
      телекоммуникаций и     
    слаботочных технологий       Рейнштейн Илья
  Григорьевич 
    ОАО "СВЯЗЬИНВЕСТ"        Заместитель начальника отдела    Косарев Сергей
   Нинелевич   
    ОАО "СВЯЗЬИНВЕСТ"               Начальник отдела          Камышов Сергей
   Сергеевич   
  ЗАО "Газпром телеком"      Начальник отдела технического
  учета Дирекции по развитию 
         сетей связи                 Щукина     
   Екатерина   
  Николаевна   
  ЗАО "Газпром телеком"        Начальник отдела развития        Пшеничников 
   Анатолий   
   Павлович   
       ОАО "СМАРТС"             Заместитель технического   
          директора               Жидков Михаил
  Григорьевич 


Подвижный писал(а):строим ветряки, ставим солнечные батареи обеспечивая связь 24 часа в сутки

Ещё один удар по каКчеству предоставляемых услуг, Концепция Роскомнадзора трещит по швам ...
Электроснабжение, Электропитание, Электроснабжение средств связи,

Подвижный
Форумчанин
 
Сообщения:
1067
Зарегистрирован:
10 янв 2007

Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 130 раз.

Сообщение:#42  Сообщение Подвижный » Ср 23 янв, 2013 10:13 »

о да нашли экспертов...сижу смеюсь

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#43  Сообщение MNOGO » Ср 23 янв, 2013 10:45 »

Минэкономразвития России считает крайне важным обоснованность указанных требований в отношении времени работы средств связи от автономных устройств. На момент подготовки настоящего заключения разъяснений по данному вопросу от регулятора не поступило.

положениями Приказа дублируются требования других нормативных документов, в частности, Правил устройства электроустановок (ПУЭ). При этом отнесение ряда узлов связи к особой группе электроприемников I категории надежности не соответствует указанным Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Т.е. никаких системных расчетов приложено не было. Просто "яйца" сказали, "хочу" (см.состав экспертов).

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#44  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2013 10:49 »

MNOGO писал(а):Т.е. никаких системных расчетов приложено не было.


Думаю была приложена бухгалтерская справка:
- в результате либерализация позволит сэкономить туеву хучу рублей и пойти дальнейшим путем модернизации применяя инновационные нанотехнологии.
- Оооооо! Ништяк! :ok:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#45  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2013 13:45 »

Минэкономразвития требует изменить правила оплаты радиочастот
Похоже Минэкономразвития проводит тщательный анализ деятельности команды Щёголева и выискивает возможные финансовые потоки...

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#46  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2013 15:21 »

Проект
2. Признать утратившими силу приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 апреля 2007 г., регистрационный № 9286) и приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.10.2007 № 115 «О внесении изменений в приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.03.2007 № 32» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 октября 2007 г., регистрационный № 10383).

Новые Правила построения сетей

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#47  Сообщение Связной (С) » Чт 24 янв, 2013 17:31 »

в частности, Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Да ладно. Применят ПУЭ, подведут по кат.3, сто пудов, остальное "не та история"... :ku:
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.


Erlang писал(а):Проект
2. Признать утратившими силу приказ
Видимо уже не проект, а реальность
Новые Правила построения сетей

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#48  Сообщение Erlang » Чт 31 янв, 2013 23:59 »

Связной (С) писал(а):Видимо уже не проект, а реальность

И как теперь быть с 5 февраля 2013 года? :-k:
Отменить легко, а что взамен кроме этого
6. В целях обеспечения бесперебойного функционирования средств связи, входящих в состав узлов связи, точек присоединения сети связи, базовых станций фиксированного абонентского доступа, а также базовых станций сети подвижной радиотелефонной связи и сети подвижной радиосвязи, используются резервные автономные источники питания, обеспечивающие при нарушении внешнего электроснабжения функционирование указанных средств связи в составе сети связи не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки.

:-k:
Получается все вешаем на 3-ю категорию с автономкой на 4 часа :404:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#49  Сообщение Erlang » Вт 05 фев, 2013 20:16 »

Erlang писал(а):И как теперь быть с 5 февраля 2013 года?

Мыслей нет :unsere:
В ПУЭ что про связные объекты говорится, кто помнит?

Понятно, что за проблему в час Х ОПСОС насыпет ограниченную кучу бесплатных СМС в выходной день Абоненту в качестве компенсации, хотя Правила подразумевают Финансовую компенсацию, Да ОПСОСы и тут не против - пишите бумажное заявление :writ:, и в офис к нам - рассмотрим в сроки установленные законодательством :cry_1:

Но ведь и таксофоны УУС хотят подсадить на ОПСОСов.
Таксофон работает, а БС нет - от таксофона толку мало :-k:

SMax
Форумчанин
 
Сообщения:
43
Зарегистрирован:
09 окт 2008

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Сообщение:#50  Сообщение SMax » Чт 21 фев, 2013 08:49 »

Получается все вешаем на 3-ю категорию с автономкой на 4 часа

Но ведь осталось РД 45.162-2001, для ЦК ПРТС, там со ссылкой на ПУЭ указана 1 особая, РД это вроде никто не отменял

Подвижный
Форумчанин
 
Сообщения:
1067
Зарегистрирован:
10 янв 2007

Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 130 раз.

Сообщение:#51  Сообщение Подвижный » Чт 21 фев, 2013 21:06 »

SMax писал(а):Но ведь осталось РД 45.162-2001, для ЦК ПРТС, там со ссылкой на ПУЭ указана 1 особая, РД это вроде никто не отменял


SMax!!!

РД носит рекоментадельный характер.

остался хаос!!!

Детский сад непонимая и из благих видимо соображений решил либерализировать требования к электропитанию получился хаос.

Сейчас полезут на сеть электросвязи всякий хлам, мы так долго (20 лет) уходили от того чтобы рынок телекоммуникаций не нахлынуло всяким барахлом, а нет начался 2013 год ((

За это сообщение автора поблагодарил:
Erlang (Ср 27 фев, 2013 23:24)

SMax
Форумчанин
 
Сообщения:
43
Зарегистрирован:
09 окт 2008

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Сообщение:#52  Сообщение SMax » Ср 27 фев, 2013 12:58 »

РД - это Ведомственные нормы технологического проектирования утв. распоряжением Минсвязи РФ от 15 марта 2001 г. N 1809. Плюс к этому они ссылаются на ПУЭ а оно вроде в минюсте зарегистрировано

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#53  Сообщение Erlang » Ср 27 фев, 2013 23:36 »

SMax писал(а): 2001 г.

В России, согласно..., давно должны быть приняты Стандарты, в т. ч. отраслевые.
И где они? :-k:

Многим понятно, и это предвидели:
всё делается для минимизации затрат выхода на рынок Одного оператора.
Но не на столько!
Одной рукой двигают минимизацию, другой УУС переводят на мобильную связь.
В хлопке получим - полное отсутствие экстренной связи.

P.S.
Космос нам даже легкий метеорит прислал в Челябинск, мол:
Вы посмотрите что будет.
Не поняли?
Посылаем ещё...Ждите :ok:

P.S.
Посмотрите американские фильмы-катастрофы.
При всей готовности системы они показывают худший вариант.
Ну и конечно аксиома:
Облака - это угроза безопасности.
Специально они это или по наитию... :404:

Вроде в 60-х в США была волна организации "противоядерный бункер в твоем огороде".
Пишут, волна возвращается.
Но тогда человек так не был зависим от электричества.
Учения 05.05.2005 были предупредительными.
Ну и прощупать боеготовность.
В час Х - магаполисы обречены.
А если государство не готово оказать черезвычайную помощь, то при глобальном конфликте выживут только боевые самодостаточные отряды на автономной территории.

SMax
Форумчанин
 
Сообщения:
43
Зарегистрирован:
09 окт 2008

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Сообщение:#54  Сообщение SMax » Чт 28 фев, 2013 10:02 »

Erlang
судя по спичу я так понимаю наболело... :D

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#55  Сообщение Erlang » Чт 28 фев, 2013 10:49 »

SMax
ну вроде.
Отпускать будет в Пресс-релизаах МЧС.

GonZO
Форумчанин
 
Сообщения:
734
Зарегистрирован:
19 мар 2004
Откуда:
Центральный ФО

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#56  Сообщение GonZO » Пн 02 дек, 2019 14:10 »

Код: Выделить всё
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 6 декабря 2012 г. N 284
"О внесении изменений в приказы Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам применения оборудования и построения телефонной сети связи общего пользования"

2. Признать утратившими силу приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.03.2007 N 32 "Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9286) и приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.10.2007 N 115 "О внесении изменений в приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.03.2007 N 32" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 октября 2007 г., регистрационный N 10383).


И все, в природе не осталось никаких документов, регламентирующих продолжительность работы БС сотовой связи при перерыве электроснабжения?
Или есть какие?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#57  Сообщение Связной (С) » Пн 02 дек, 2019 15:32 »

GonZO писал(а):Или есть какие?
Есть. Как (же) без этого.

... должны использоваться резервные автономные источники питания, обеспечивающие при нарушении внешнего электроснабжения функционирование указанных средств связи в составе сети связи не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки.

Приказ от 20 июля 2017 г. N 374

За это сообщение автора поблагодарил:
GonZO (Пн 02 дек, 2019 22:47)

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

Пред.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4