29/11/2010 - СУЭНКО: учет электроэнергии в Тобольске полностью автоматизирован.

ОАО "СУЭНКО" завершило в Тобольске создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии. Система внедрялась специалистами "СУЭНКО" последние 2 года в рамках программы энергосбережения.
Напомним, автоматическая система коммерческого учета электрической энергии базируется на передаче данных по радиосигналу, с использованием протокола Bluetooth, что исключает необходимость прокладки новых линий связи и сохраняет эстетический вид зданий. Система предназначена для измерения и учета потребления электрической энергии в сетях 0,4 кВ, автоматического сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации о параметрах энергопотребления с целью коммерческого и статистического учёта. Особенно важно, что, опираясь на результаты данных, которые предоставляет система, появляется возможность автоматического выявления потерь электроэнергии в результате хищения, бездоговорного потребления.
На сегодняшний день в г. Тобольске установлено 1753 прибора учета. Автоматизированная система коммерческого учета г. Тобольска полностью готова к работе. Теперь любой абонент, приобретая и устанавливая соответствующий прибор учета, может подключиться к системе, что избавит его от ежемесячной передачи показаний, так как специалисты сетевой компании будут получать их дистанционно.
"Благодаря автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии, мы создали возможность автоматизации отношений между сетевой, сбытовой компаниями и абонентами, что, конечно же, в первую очередь удобно потребителям. Кроме того, эта система предоставляет широкие возможности для внедрения энергоэффективной программы в нашей компании" - отмечает Константин Фрумкин, Директор Тюменского филиала ООО "Корпорация СТС" - УК "ТЭНКОМ".
На сегодняшний день, проведены испытания системы, на основании которых, Центр стандартизации, метрологии и сертификации выдал компании «СУЭНКО» свидетельства о поверке.

http://www.tencom.ru/press-room/news/2010/11/29/324/

Коллеги, вот возник вопрос насколько законно в плане использования радиочастот, применение технологии Bluetooth в масштабах города?

СообщениеДобавлено: Чт 02 дек, 2010 12:30
Erlang
Видимо приходит Электрик раз в квартал и снимает показания счетчика.
Для Bluetooth Разрешение на частоты не нужно.

Нужна ли лицензия для будки с модулем bluetooth?
"Голубые" под запретом. Ввоз Bluetooth

СообщениеДобавлено: Пт 03 дек, 2010 10:09
Nikolas
Коллеги, вот возник вопрос насколько законно в плане использования радиочастот, применение технологии Bluetooth в масштабах города?

Слишком мало информации об используемом оборудовании и условиях.
Самое простое, пробовать идти "от обратного":
Есть в правилах регистрации (ППРФ 539) Перечень изъятия для РЭС, которые не регистрируются (при выполнении указанных там тех. условий). Так вот, если попадают в этот список - устанавливаем и юзаем на здоровье! Если такого Перечне нет, тогда тоже два пути: первый - если попадают в "устройства малого радиуса действия", то опять же регистрируем по решению ГКРЧ (но там есть много ограничений) и юзаем на здоровье. Второй - если это не "устройства малого радиуса действия", то прямая дорога на получение РИЧ. Но сильно сомневаюсь, что на блютуз (2.4 ГГц) дадут РИЧ.
Исходя из сказанного можно предположить, что если указанная система работает в пределах одного здания, то она легальна. Если на весь город - вряд и.

СообщениеДобавлено: Пт 03 дек, 2010 10:35
Связной (С)
DMD писал(а):законно в плане использования радиочастот
Законно, если РЭС:
- работают в выделенном для них диапазоне частот;
- имеют установленные ГКРЧ ТТХ;
- не создают помех;
- зарегистрованы (если именно "Bluetooth" в 2400-2483,5 МГц то не нужно).
DMD писал(а):в масштабах города?
Не важно, рассматривается каждая отдельная РЭС.

Nikolas писал(а):на блютуз (2.4 ГГц) дадут РИЧ
Не зачем, уже есть обощенное, но опять же если ТТХ те что надо.

СообщениеДобавлено: Пт 03 дек, 2010 11:38
DMD
Всем спасибо за ответы!

Nikolas

Вот, сайт производителя системы:
http://datatransfer.ru/

На сайте на оборудование есть следующие сертификаты:

http://datatransfer.ru/images/stories/sertmodem.jpg
http://datatransfer.ru/images/stories/sertshluz.jpg

Посмотрел пп РФ 539 вроде по нему получается, что можно использовать:

14. Радиоэлектронные средства технологии "Bluetooth" в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 2,5 мВт включительно. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.07.2007 N 476)
16. Пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно. (п. 16 введен Постановлением Правительства РФ от 25.07.2007 N 476) .

Но, что-то сертификаты не внушают доверия.

Система работает в масштабах города (город 3 категории), ретрансляторы установлены на столбах О,4 кВ. и на трансформаторных подстанциях.

СообщениеДобавлено: Пт 03 дек, 2010 13:13
Связной (С)
DMD писал(а):на оборудование есть следующие сер

Эээ, этого мало и может не достаточно. Нужно езе СЭЗ и в ряде случаев еще на Связь.

СообщениеДобавлено: Пт 03 дек, 2010 14:15
Nikolas
Вот это как раз и смущает:
Технические условия на радиосредства УСПД
Рабочая частота: 2400-2483,5 ГГц
Передача надежной информации: обнаружение ошибки, исправление и повторная передача
Выходная мощность высокой частоты (макс.): 20 дБСкорость передачи данных: 1 Мб/сек
Чувствительность приемника: максимальная мощность передачи 20 дБ, чувствительность -79 дБ (O,1%BER, +85 С)
Дальность (с всенаправленной антенной) вне помещении более 200 м, в помещении 25-50 м
Режим: расширенный спектр скачкообразной перестройки частоты


А по ограничению без регистрации (ППРФ 539) ЭИИМ должна быть 2.5 мВт. Таким образом, если даже предположить, что "Выходная мощность высокой частоты (макс.): 20 дБ" это все-таки -20дБВт, т.е. 10 мВт и даже если не вдаваться в тонкости перевода ЭИИМ с конкретной антенной в выходную мощность на ВЧ-разъеме, то что-то тут не так. Законность использования с наружной антенной и непонятными ее параметрами тоже вызывает вопросы.

СообщениеДобавлено: Пт 03 дек, 2010 14:40
Erlang
DMD
расскажите о принципе функционирования сети.

СообщениеДобавлено: Пн 06 дек, 2010 12:01
DMD
Производитель (а точнее наверное поставщик) оборудования заявляет систему как: "Самоорганизующаяся ячеистая сеть", как она самооргнизуется я не знаю :D , но у каждого прибора есть мак, который необходимо прописывать в системе, это делает поставщик оборудования, заказчик об этом ничего не знает :D . Далее поставщик ставит заказчику задачу установить счетчики и ретрансляторы, при этом не проводиться ни предпроектного обследования, ни расчета радиопокрытия, поставщик говорит просто ставьте куда хотите, но только что-бы один прибор по радио видел другой :D . Счетчики с интегрированными блютус устройствами ставятся на ввода трансформаторной подстанции (ТП) и вяжутся между собой по блютусу, далее передают информацию на ретранслятор, через сеть ретрансляторов данные приходят на УСПД, она ставиться на каждый из секторов на которые поделен город. УСПД по GPRS передает данные на сервер. О экономической и технической целесообразности данного решения я промолчу.

СообщениеДобавлено: Пн 06 дек, 2010 13:55
Erlang
DMD писал(а):но только что-бы один прибор по радио видел другой

Т. е. они постоянно фонят?
DMD писал(а): Счетчики с интегрированными блютус устройствами ставятся на ввода трансформаторной подстанции (ТП)

Сеть ТП?
DMD писал(а):на ретранслятор

Что за оборудование?
DMD писал(а):О экономической и технической целесообразности данного решения я промолчу.

Кстати схема интересная для жилого дома если обмен данными происходит по таймеру.
Стоимость блютуса при массовом производстве - копейки.

СообщениеДобавлено: Пн 06 дек, 2010 16:45
DMD
Erlang писал(а):Т. е. они постоянно фонят?


Предполагаю, что да.

Erlang писал(а):Сеть ТП?


Скажем так большая группа трансформаторных подстанций

Erlang писал(а):Что за оборудование?

Все тот же блютус приемо-передатчик, только без счетчика.

Erlang писал(а):Кстати схема интересная для жилого дома если обмен данными происходит по таймеру.
Стоимость блютуса при массовом производстве - копейки.


Я думаю именно для жилых домов и придумана эта схема, или для подъезда, а не как не для города.