Страница 1 из 1

"Восьмерка" с металлическим тросом под 0.4 кВ

СообщениеДобавлено: Вс 23 авг, 2009 19:36
Auth_of_the_question
Здравствуйте!
Вешал кто-нибудь оптику - "восьмерку" под ЛЭП 0,4 кВ?
Безопасно ли это?
На 6 кВ? Если повесить на расстоянии более 2 метров - опасно?

СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 04:12
Связной (С)
ПУЭ, Правила оговаривают подвес лишь:
ОК с армирующими элементами, выполненными из стеклопластиковых прутков или синтетических нитей
ОК, навиваемый на фазный провод или грозозащитный трос ВЛ
ОК, встроенный в грозозащитный трос ВЛ
ОК, встроенный в фазный провод ВЛ

СообщениеДобавлено: Вс 30 авг, 2009 18:50
Auth_of_the_question
Правила правилами, а интересно немного другое, точнее физика.
Будет ли возникать в тросе потенциал, что в итоге может привести к поражению электрическим током, также интересна зависимость взаимного расположения (паралельно, перпендикулярно) ОК и ВЛ электропередач и опять-таки наличия/отсутствия потенциала. Еще интересно возникновение индуктивного тока в тросе ОК при движении троса в магнитном поле провода электропередачи (надеюсь правильно, изложил).

СообщениеДобавлено: Вс 30 авг, 2009 21:10
razum
Auth_of_the_question писал(а):Правила правилами, а интересно немного другое, точнее физика.
Будет ли возникать в тросе потенциал, что в итоге может привести к поражению электрическим током, также интересна зависимость взаимного расположения (паралельно, перпендикулярно) ОК и ВЛ электропередач и опять-таки наличия/отсутствия потенциала. Еще интересно возникновение индуктивного тока в тросе ОК при движении троса в магнитном поле провода электропередачи (надеюсь правильно, изложил).

В итоге к поражению электрическим током может привести нарушение правил безопасности (межотраслевые правила, ПУЭ,) при работе вблизи ЛЭП, для того чтобы потенциал в тросу никого не поразил, необходимо этот трос заземлять (опять же ПУЭ), про токи также нужно читать или правила или учебники.

СообщениеДобавлено: Вс 30 авг, 2009 21:31
Wanderer
Auth_of_the_question писал(а): Еще интересно возникновение индуктивного тока в тросе ОК при движении троса в магнитном поле провода электропередачи (надеюсь правильно, изложил).


А у вас что, линии электропередач постоянного тока :eek: ...

СообщениеДобавлено: Пн 31 авг, 2009 04:07
Связной (С)
Auth_of_the_question писал(а):Будет ли возникать в тросе потенциал
Конечно:
Провода ЛЭП создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Дальность распространение электрического поля зависит от напряжения ЛЭП. Чем выше напряжение - тем больше зона повышенного уровня электрического поля.
А за счет электромагнитной индукции в тросе будет наводится ЭДС, возникать ток... Поэтому Угол пересечения с ЛЭП по возможности близким к 90°.

Известное ограничение применения ОКСН на ВЛ класса напряжения выше 150 кВ связано с явлением так называемого сухого дугового разряда, возникающего после загрязнения оболочки ОКСН из-за наведенных потенциалов электромагнитного поля
В докладе представлена математическая модель возникновения «сухого дугового разряда» на оболочке подвесного волоконно-оптического кабеля и произведен анализ ее параметров
http://www.tvp.ru/conferen/vmdm07/kipev244.pdf

Воздействие электрического поля высоковольтной ЛЭП на подвесной ОК

Особый случай воздействия внешнего электромагнитного поля на оптический кабель возникает при подвеске диэлектрического ОК на опорах высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП).
Основные высоковольтные линии электропередачи сосредоточены вблизи индустриальных центров; в этих же районах очень высок уровень запыленности атмосферы. Покрытая хотя бы небольшим слоем пыли поверхность подвесного О К даже при незначительном увлажнении становится проводящей. В результате при наличии электрического поля по поверхности оболочки протекает ток, приводящий к ее ускоренному старению, образованию следов на поверхности и даже к постепенному полному разрушению.
Увлажнение поверхности неметаллического подвесного ОК может происходить при дожде, росе, тумане. Загрязнение поверхности происходит постоянно вследствие процессов выветривания, выброса промышленных отходов и т.п.
Увлажнение загрязненных поверхностей приводит к растворению солей и резкому увеличению поверхностной проводимости о, до 2 - 40 мкСм/м. Величина горизонтальной составляющей напряженности электрического поля вдоль поверхности подвешенного кабеля на линиях 110-220 кВ может быть примерно 10 кВ/м, а поверхностный ток может варьироваться от 1,5 до 150 мА при плотности тока по поверхности от 0,03 до 3 мА/мм (по периметру окружности).
При протекании таких токов проводящий слой разогревается, но разогрев происходит неравномерно. Влага также испаряется неравномерно. Испарение влаги приводит к подсушиванию слоя грязи. Подсушивание отдельных участков вызывает увеличение плотности тока на остальных участках окружности, ускоренный их нагрев и образование подсушенной кольцевой зоны с повышенным сопротивлением. В итоге падение напряжения на этом участке увеличивается до тех пор, пока под действием напряженности поля не происходит пробой по подсушенной поверхности. От пробоев остаются следы (треки) на поверхности кабеля, что постепенно приводит к полному разрушению оболочки, а следовательно, и кабеля.

Время разрушения зависит от загрязненности атмосферы в данном районе, наличия химических производств с большим выбросом в атмосферу, влажности и других факторов, причем может составлять величину от нескольких месяцев до десятков лет. Методом защиты кабеля, подвешенного на ЛЭП, является его экранирование поверх оболочки.


Статья про диэлектрик с "картинками из жизни": http://www.fibercity.ru/img/misc/optics ... ektrik.pdf

Воздействие токов уравнивания потенциалов, протекающих по металлическим покровам оптических кабелей // Техника Связи №6 2008
http://www.commeng.ru/publ/file/040209.pdf
Электротермическая деградация оптического кабеля на участках железных дорог с тягой переменного тока // LIGHTWAWE. Russian Edition. №3, 2006 2
www.opticcom.ru/ftp/Ligtwave_Russia_03_2006.pdf

СообщениеДобавлено: Пн 07 сен, 2009 20:11
Auth_of_the_question
Спасибо. Именно то, что было нужно.