РСКН: Использование аккумуляторных батарей 3-м резервом

Судебные разбирательства по отрасли Связь
5611
Форумчанин
 
Сообщения:
7444
Зарегистрирован:
11 ноя 2005
Откуда:
Ярцево

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

РСКН: Использование аккумуляторных батарей 3-м резервом

Сообщение5611 » Пн 20 июл, 2009 14:58 »

ВСРФ: Вэб Медиа Сервисез по п.15 (средства электропитания)

Дело № А51-2045/2009
11 июня 2009 г. № 05АП-1294/2009

...
что использование аккумуляторных батарей в качестве третьего независимого источника питания соответствует п. 1.2.18
и п.1.2.19 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго
России от 08.07.2002 № 204. Требования Правил обязательны для всех организаций
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, в области
эксплуатации энергопринимающих устройств. Кроме того, заявитель полагает, что
пункт 38 Условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией
№ 15411 противоречит действующему законодательству, поскольку установленное
данным пунктом условие отсутствует в перечне лицензионных условий,
утвержденном постановлением Правительства от 18.02.2005 № 87
...
Согласно пункту 38 Условий осуществления деятельности в соответствии с
лицензией № 15411 (далее по тексту – Условия осуществления деятельности),
лицензиат обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими
нормативными актами и законодательством Российской Федерации.
Приказом Мининформсвязи России от 13.03.2007 № 32 утверждены
Требования к построению телефонной сети связи общего пользования в части
обеспечения надёжности электроснабжения средств связи, выполняющих функции
систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной
связи (далее по тексту – Требования), пунктами 4, 5, 6 которых предусмотрено, что
электроснабжение электроприёмников первой категории надёжности в режиме, при
котором поддерживаются заданные значения параметров их работы (нормальный
режим), осуществляется с обеспечением бесперебойности электроснабжения от двух
независимых взаимно резервирующих источников электропитания от электрических
сетей энергосистемы с применением устройств автоматического ввода резерва, для
электроснабжения электроприёмников особой группы первой категории надёжности
используется дополнительный третий независимый источник электропитания
....
использует при
энергоснабжении центра коммутации (ЦК СПС), который относится особой к
группе 1 категории надежности аккумуляторные батареи, в качестве третьего
независимого электропитания, в то время как в качестве третьего независимого
источника электропитания для электроприемников особой группы 1 категории
надежности используются автоматизированные дизель-электрические станции
(АДЭС), что следует из пункта 5 Требований
....
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=2_105_800619519&filename=2_105_800619519.pdf

Вернуться в Судебные споры

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 0