Нигде не могу найти информации по этому вопросу. Может кто подсказать?
ЗЫ. В исполнительной документации координаты входа/выхода указаны, электронные маркеры закопаны.
Wanderer писал(а):Если установка столбиков не противоречит правилам их установки, то что мешает их установить? За деньги заказчика - любой каприз... :)
izo писал(а):1. ВСН 116-93, статья 13.
2. ПТЭ, книга 3, статья 21.
А есть какая-то "сложность"?raveen писал(а):замерными столбиками места входа/выхода ГНБ-прокола
Но ведь не "посреди дороги"? Все равно где-то на обочине...?raveen писал(а): пересечения - это без вопросов, обозначаем как положено.
РД 45.120 писал(а):12.3.7. Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под дорогами, отмечают указателями на стенах ближайших зданий или установкой замерных столбиков.
Связной (С) писал(а):А есть какая-то "сложность"?
Связной (С) писал(а):Но ведь не "посреди дороги"? Все равно где-то на обочине...?
Связной (С) писал(а):РД 45.120 писал(а):
12.3.7. Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под дорогами, отмечают указателями на стенах ближайших зданий или установкой замерных столбиков.
izo писал(а):То есть у Вас изначально неправильно поставлен вопрос?
Вместо:
"Требуется ли отмечать на трассе замерными столбиками места входа/выхода ГНБ-прокола?"
нужно читать:
"Можно ли устанавливать на пахотных землях замерные столбики?".
izo писал(а):Тогда где же еще как не на местах входа/выхода ГНБ ставить замерные столбики в местах пересечения с естественными/искусственными препятствиями?
Вход/выход ГНБ - это важная характерная точка трассы ВОЛС. Когда закладывают резервные трубы - тем более.
izo писал(а):Почему место "входа/выхода ГНБ" не может быть таким "местом пересечения"?
Еще раз:
1. ВСН 116-93, статья 13.
2. ПТЭ, книга 3, статья 21.
То есть у Вас изначально неправильно поставлен вопрос?
Вместо:
"Требуется ли отмечать на трассе замерными столбиками места входа/выхода ГНБ-прокола?"
нужно читать:
"Можно ли устанавливать на пахотных землях замерные столбики?".
Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи
Сейчас этот форум просматривают: Google [bot] и гости: 5