Сообщение:#1 anclbob » Чт 18 сен, 2014 13:55 »
Есть сданная сеть по ПД, экспертиза и все дела. Щас сеть расширется, необходимо ли делать экспертизу проекта заново? на новые участки? увеличивается только колво узлов доступа и районные узлы с DGSами
-
Связной (С)
- Форумчанин
-
- Сообщения:
18674 - Изображения: 39
- Зарегистрирован:
21 апр 2005 - Откуда:
Мыс Шмидта
- Благодарил (а): 663 раз.
- Поблагодарили: 751 раз.
-
Сообщение:#2 Связной (С) » Чт 18 сен, 2014 14:42 »
anclbob, Да. В настоящее время в Вашем случае необходимо выполнить проект, его экспертизу и ввод.
-
Wanderer
- Форумчанин
-
- Сообщения:
1653 - Зарегистрирован:
18 фев 2004 - Откуда:
Северо-Западный ФО
- Благодарил (а): 3 раз.
- Поблагодарили: 29 раз.
Сообщение:#3 Wanderer » Чт 18 сен, 2014 21:22 »
Посему надо малость подождать... Ну самую маленькую малость, и может будет не нужно (если конечно речь не идет о DGS-3620)...
-
anclbob
-
Сообщение:#4 anclbob » Чт 18 сен, 2014 22:36 »
А какая разница для надзора л3 или л2 свитч стоит, кто знает как я его настроил?