Остается сделать перегородку и площадь вашего помещения станет меньше 24.
Технократ писал(а):Нечего в помещении 30 кв ставить мааааленькую упатс.
Остается сделать перегородку и площадь вашего помещения станет меньше 24.
Причем, слово в скобках "(серверные)" было определяющим для инспектора: "Раз стоят сервера, то и помещение является серверным".
Серверы, размещенные в нашем помещении не являюся связными, выполняют задачи поддержки внутренней компьютерной сети. Схемы сети не принимаются во внимание.
Не принимается инспектором определение связного прцессора из глоссария компьютерных терминов (http://nsau.edu.ru/homepage/dementev/zi ... /03483.htm):
Ставьте порошковое. И не забудьте на приемку пригласить вшего инспектора.
насколько помню, АУПТ ставить в помещениях, где находится персонал, запрещено
17.41 Перечень помещений, зданий ГТС и СТС, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения (АУПТ) и обнаружения пожара (АУОП) определен в соответствии с НПБ 110-99 и представлен в таблице 17.6.
Кроме того, автоматическими установками пожаротушения должны быть оборудованы АТС с коммутационным оборудованием на 10000 и более номеров, а также коммутационные системы, выполняющие транзитные функции (узлы исходящего и входящего сообщения и т.п.).
17.42 Выбор средств пожаротушения определяется технологическими требованиями и технико-экономическими обоснованиями.
Таблица 17.6 - Перечень помещений, зданий ГТС и СТС, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения (АУПТ) и обнаружения пожара (АУОП)
формальное определение "серверной"
находитесь в жилом доме
помещение общественного назначения – помещение, предназначенное для осуществления в нем видов деятельности, разрешенных в помещениях, встроенных в жилые здания или пристроенных к ним санитарными и техническими правилами и нормами;
По назначению общественных и специальных помещений их можно разделить на следующие виды:
- помещения общего назначения (офисы, холлы, коридоры, гостиничные номера и т.п.)
- помещения с повышенными требованиями к гигиене (медицинские помещения общего назначения, детские учреждения, помещения общественного питания, кроме помещений для приготовления пищи и т.п.)
- помещения с высокими требованиями к гигиене (операционные, «чистые» комнаты, варочные залы предприятий питания)
- помещения с высокими требованиями к качеству звука (киноконцертные залы, звукозаписывающие судии, домашние кинотеатры)
- специальные помещения с повышенными требованиями к сохранности содержимого.