Potemkin писал(а):что значит в ЧНН, но 24 часа?
Erlang писал(а):Просуммируйте потребляемую мощность всех электропотребителей.
Potemkin писал(а): т.е. УАТС вместе с оборудованием для организации МСС, будет 100 Вт. Для резервирования по ЭП на 24 часа потребуются АКБ большой емкости однако...
Для УАТС это правило не действует, как и пр32 Или вы все же оператор?Potemkin писал(а): УАТС вместе с оборудованием для организации МСС
Не мало, и чем больше узел, тем больше АБPotemkin писал(а):сколько мне батарей нужно запихать
Связной (С) писал(а):Сотовики продавили послабление
Связной (С) писал(а):Для УАТС это правило не действует, как и пр32 Или вы все же оператор?
Связной (С) писал(а):У(чрежд)АТС на сети оператора нельзя использовать.
Связной (С) писал(а):У(чрежд)АТС на сети оператора нельзя использовать.
Само название оборудованияPotemkin писал(а):Кто сказал?
А как ездят без прав Как вариант возможно это остатки былого прошлого - был завод с УАТС, выделился оператор.Potemkin писал(а):все используют тогда
Связной (С) писал(а):Сертификат+правила применения. УАТС отнесена к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации.
Potemkin писал(а):Построился БЦ, зашли и поставили УАТС
MNOGO писал(а):Дак это групповой абонент вашего узла местной телефонной связи! Это у МУСа включился по Е1 ещё один "групповчёк". А МУС то вы, наверное, уже давно сдали на полную номерную ёмкость?
MNOGO писал(а):И именно там стоят мощные АКБ а может и дизелёк? (в точном соответствии с пр.32)
Potemkin писал(а):Начнем с того, что в РКН ни сном ни духом об "групповом абоненте".
Potemkin писал(а):ля УАТС свои ИБП+АКБ, хотя по 32 приказу нет такой необходимости, абон.уровень все таки
прописанные в приказе нормы являются избыточными, а их отмена позволит крупному оператору связи экономить до €4,5 млн ежегодно
Zoro писал(а):к сожалению- лучше бы они не принимали...
Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0